左边那个端子排上 2号端子到3号端子 3号端子到4号端子接了两个行程开关 下面的2号到5号 5号到6号也是这样接的? 这样接有什么作用?为什么不像右边端子排那样用正常的接法另外 左边的10 11 12 端子接的那个W1是什么啊? 如果是电阻的话 有什么作用
左边那个端子排上 2号端子到3号端子 3号端子到4号端子接了两个行程开关 下面的2号到5号 5号到6号也是这样接的? 这样接有什么作用?
为什么不像右边端子排那样用正常的接法
另外 左边的10 11 12 端子接的那个W1是什么啊? 如果是电阻的话 有什么作用
2楼
1)实际上3号端子和5号端子没什么用,只是个中间接头端子,它不外接线,是将力矩开关和限位开关串联起来,一个是开到位,一个是关到位。2)W1是个加热电阻,为了给接线盒加温除湿。
回复
3楼
哦 是这样的 您能给解释下力矩开关的原理与结构嘛?如果有资料和图片就好了
回复
4楼
支持2楼!
二个行程开关应该是串联的,一个是限位,另一个是过力矩!
W1是开度指示器的测量电位器,它应该还有其他调100%的可变电阻(串在电位器电源端)。
回复
5楼
“2)W1是个加热电阻,为了给接线盒加温除湿。”???:( :(
回复
6楼
区管说的有道理 您能给说下这个开度指示器具体怎么用嘛? 那三个端子10.11.12分别接配电柜内什么样的元件呢?
回复
7楼
那是以前的国产老式电动执行机构,机械上用蜗轮蜗杆传动(控制闸门),电机转动时带动计数器(机械减速传动机构),计数器带动电位器动触点,从一端(0电位)移向另一端(高电位),动触点接到一个半可变电阻(闸门最高点时,调节开度表到100%)再接一个毫安表(刻度是0%~100%)至0电位。
电位器是装在电动执行机构上的,毫安表(闸门开度表)是装在控制箱上的,根据闸门提到最高的总行程不同,电位器滑动触点的位置也不同,总行程大时,滑动触点输出电位就高,但开度表(毫安表)到100%的电流值是个固定值,所以,串在滑动触点的半可变电阻可调节毫安表在闸门最高位时的电流值:电位器输出电位越高,半可调电阻的值就要越大,反之,就调小一点。
同时,100%是上限位(开关)刚碰上,0%是下限位(开关)刚碰上。它们有的也是计数器传动碰触的微动开关。
回复
8楼
“ 那三个端子10.11.12分别接配电柜内什么样的元件呢?”
根据电位器滑动方向,10和12分别接+电位和0电位(有的是从变压器二次————6.3V接二极管和小电容),11 滑动触点接半可变电阻和毫安表串联接0电位。
回复
9楼
这个东西我没见过。
W1 如果是给开度指示器用的话,10与12 接电源,11 12 接开度指示器
回复
10楼
非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
9楼说的只能是原则对,但不是全对!
8楼已经说了,电位器的电源+ - 极与电动执行器的转动方向有关,常见方法是:闸门开大方向电位器动触头滑向高电压方向。转动方向是机械做死的,电位器滑动方向也是死的,只能调整电位器的电源接线,才能让开度表与闸门的动作方向一致。
所以,“11 12 接开度指示器”的说法不一定正确,有时可能11与10接开度指示器。
回复