混凝土弧形框架柱
yb-liulin
yb-liulin Lv.2
2009年08月26日 09:33:06
只看楼主

如图:弧形柱的计算及整体结构的抗震计算?用什么结构分析软件?

如图:弧形柱的计算及整体结构的抗震计算?用什么结构分析软件?

1.jpg

免费打赏
yb-liulin
2009年08月26日 09:33:52
2楼
补充一下,为混凝土结构
回复
yb-liulin
2009年08月26日 11:14:52
3楼
各位大虾发表下意见!!!
回复
bestbear299
2009年08月26日 13:00:05
4楼
按方形计算.实际面积差不多就行了.以前做了一个高层周边全是这种柱子.发个配筋样子给你咯.

[ 本帖最后由 bestbear299 于 2009-8-26 13:04 编辑 ]
回复
qzcfy_lhs
2009年08月26日 16:43:46
5楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:L
回复
yb-liulin
2009年08月26日 17:40:53
6楼
你做的是直柱,只是在柱外面包成弧形,和一般框架柱没有区别
但实际柱本身在竖直方向是弧形的,柱本身的受力机理和直柱有很大区别
回复
bestbear299
2009年08月27日 08:24:14
7楼
我的建筑为椭圆形,参于单个柱弧度比较小.在大样图中体现不出来.其实是要砼做成弧线的.柱子是压弯构件,钢筋远离形心是对结构有利的.
回复
yb-liulin
2009年08月27日 08:46:12
8楼
现在这个弧度太大,纯受弯构件了,强柱弱梁该如何实现?
回复
bestbear299
2009年08月27日 12:29:18
9楼

柱子是压弯构件.不是超大跨底的梁搭在上面,配筋都是构造的,不要想多了.按方形就行了.目前程序只能进行这种简化计算
回复
yb-liulin
2009年08月27日 13:08:32
10楼
根据实际的受力情况,柱子现在不会是压弯构件(园的第二象限那段弧,不会是压弯状态的),和规范中偏心构件是不同的,我是想请教用什么通用有限元分析软件可以对结构进行整体计算?
回复
risan
2009年08月31日 15:22:33
11楼
建议外面做直的,通过抹灰等手段做成弧形的;
回复

相关推荐

APP内打开