请教高手一个防跳问题?急!
ljmps4000
ljmps4000 Lv.3
2009年08月25日 21:17:53
只看楼主

最近的工程中发现一个问题:接除综自操作箱内的防跳回路(南瑞继保),保留合闸保持继电器,采用开关机构内部的防跳回路,结果发现在启动防跳回路的同时,合闸保持继电器一直保持,双方都不能断电,请教高手,怎么解决这个问题,在线等。急!大家可以讨论一下。谢谢!

最近的工程中发现一个问题:接除综自操作箱内的防跳回路(南瑞继保),保留合闸保持继电器,采用开关机构内部的防跳回路,结果发现在启动防跳回路的同时,合闸保持继电器一直保持,双方都不能断电,请教高手,怎么解决这个问题,在线等。急!大家可以讨论一下。谢谢!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月25日 21:25:14
2楼
查一下图纸,看看是不是回路出现了交错。
回复
whb9501
2009年08月31日 16:03:09
3楼
综保和断路器的防跳只能用一个,
回复
xzz1975
2010年12月23日 17:41:47
4楼
为什么呀?
回复
冬天的雨
2010年12月27日 17:15:01
5楼
将其中的一个防跳回路去掉,最好是将断路器的防跳回路去掉
回复
zyz8438
2010年12月27日 22:21:02
6楼
南瑞继保操作插件中的合闸保持继电器(防跳回路)与断路器中的防跳回路相冲突。造成断路器只能合闸一次。必须一下停操作电源再送上才能完成。

屏蔽掉两个防跳回路中的任何一个都可以。
回复
hezutuan
2011年01月03日 13:34:44
7楼
学习学习 好好看看