压焓图怎样看
zhouxiang1208
2009年08月25日 20:23:36
只看楼主

我看不懂压焓图,该怎样学习

我看不懂压焓图,该怎样学习
免费打赏
sdxrlyf
2010年03月06日 08:29:47
12楼

看君一席话,胜读十年书。看过之后大体上已经理解了P-H图了,但是还有一点就是压机的机这个地方应该如何确定,望能指教。最好能有个实例那就更谢谢了。

[ 本帖最后由 sdxrlyf 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]
回复
kingkingst1
2010年05月11日 10:14:16
13楼
很好,很強大
回复
coolr718
2010年05月12日 01:40:43
14楼
谢谢
回复
dszhangcn
2010年05月12日 09:41:43
15楼
收藏之,备用。谢谢了!!!
回复
老戚
2010年05月17日 12:08:58
16楼
在制冷工程中,最常用的热力图就是制冷剂的压焓图。该图纵坐标是绝对压力的对数值lgp(图中所表示的数值是压力的绝对值),横坐标是比焓值h。
1、临界点K和饱和曲线
临界点K为两根粗实线的交点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
K点左边的粗实线Ka为饱和液体线,在Ka线上任意一点的状态,均是相应压力的饱和液体;
K点的右边粗实线Kb为饱和蒸气线,在Kb线上任意一点的状态均为饱和蒸气状态,或称干蒸气。
2、三个状态区
Ka左侧——过冷液体区,该区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度;
Kb右侧——过热蒸气区,该区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度;
Ka和Kb之间——湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。
在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内进行。
3、六组等参数线
(1)等压线:图上与横座标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。
(2)等焓线:图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同。
(3)等温线:图上用点划线表示的为等温线。等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与横坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。
(4)等熵线:图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。制冷剂的压缩过程沿等熵线进行,因此过热蒸气区的等熵线用得较多,在lgp-h图上等熵线以饱和蒸气线作为起点。
(5)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。与等熵线比较,等比容线要平坦些。制冷机中常用等比容线查取制冷压缩机吸气点的比容值。
(6)等干度线:从临界点K出发,把湿蒸气区各相同的干度点连接而成的线为等干度线。它只存在与湿蒸气区。
上述六个状态参数(p、t、v、x、h、s)中,只要知道其中任意两个状态参数值,就可确定制冷剂的热力状态。在lgp-h图上确定其状态点,可查取该点的其余四个状态参数。
回复
ludihaojie
2012年05月08日 16:42:01
17楼
还可以,能详细一点就更好了。
回复
tom541100
2012年05月09日 20:06:48
18楼
这个还是比较复杂的
回复
a82268569
2012年05月17日 14:08:15
19楼
谢谢楼主的无私奉献.如果能图文并茂,详细地介绍一下就好了.
回复
dangjun6900
2012年05月22日 14:19:59
20楼
回答很专业
回复
龙的传人
2012年07月19日 08:33:11
21楼
看君一席话,胜读十年书。看过之后大体上已经理解了P-H图了,但是还有一点就是压机的机这个地方应该如何确定,望能指教。最好能有个实例那就更谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开