请教地下室顶板厚度
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年08月24日 22:34:48
只看楼主

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
qinll007
2009年08月25日 21:00:10
2楼
大家帮我解答下!!!
回复
天惑
2009年08月25日 21:40:23
3楼
车库顶板不一定是转换层啊
回复
qinll007
2009年08月25日 22:09:53
4楼
那请问厚度可以取多少
回复
lovelypei
2009年09月09日 19:44:18
5楼
顶板不做嵌固层的话,按一般楼板设计就行!
回复
cabrmaster
2009年09月10日 08:29:10
6楼
地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。
回复
温员外
2009年09月10日 12:06:36
7楼
我的做法是这样的,不按嵌固取130 反之取180以上,人防和与水接触的板取250。
回复
wymbs
2009年09月10日 15:05:00
8楼
不按嵌固取160
回复
caics
2009年12月12日 13:30:09
9楼
地下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。
回复
zhongliu616
2009年12月13日 09:58:56
10楼
我的做法是这样的,不按嵌固取130 反之取180以上,人防和与水接触的板取250。
回复
mwkmwk
2009年12月14日 10:43:21
11楼
下室作为上部结构嵌固端的话,看《抗震规范》6.1.14条,楼板厚度不宜小于180mm。