我们的几个立式罐上没有避雷针, 据说是壁厚超过4mm,罐壁可以做避雷用,哪里有这样的规定呢?
我们的几个立式罐上没有避雷针, 据说是壁厚超过4mm,罐壁可以做避雷用,哪里有这样的规定呢?
2楼
第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:
一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。
二、钢管、钢罐的壁厚不小于2.5m,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。
注:利用屋顶建筑构件内钢筋作接闪器应符合本规范第363.5条和第3.4.3条的规定。
回复