请问各位大虾:1、普通低压电机多大功率需使用电流互感器? 2、普通低压电机多大电流需使用电流表? 3、偶这里的ABB的电流互感器变比是60/4,不知有无相应的电流表? 先谢谢了!
请问各位大虾:1、普通低压电机多大功率需使用电流互感器?
2、普通低压电机多大电流需使用电流表?
3、偶这里的ABB的电流互感器变比是60/4,不知有无相应的电流表?
先谢谢了!
2楼
唉,没人给指点指点吗?
回复
3楼
LZ我实在无法参与讨论,因为超过5A以上,电流互感器和电度表如想装都可以装,
至于60/4的电流互感器,不知道国内是否有成品卖,但你可以向厂家进行订购。
回复
4楼
呵呵,不好意思,看来是难为版主了,偶只是想知道国家或国际上在这方面有无相应基本标准。
回复
5楼
1.根据规范要求,55KW及以上电动机需要测量电流,55KW的电动机额定电流估计在110A左右,我一般超过100A就考虑装互感器进行来二次测量了。
2.说了,55KW及以上需测量电流。
3.二次电流一般为5A或者1A,也有0.5A的,4A还是第一次见到,呵呵,但是厂里可以定做的
回复
6楼
谢谢五楼的解答,偶查了下ABB的电流互感器型号,也没见着这个规格的。那位见过的再给讲讲,谢谢。
[
本帖最后由 smolllanchong 于 2009-8-25 11:20 编辑 ]
回复