求助,请问非满流排水管内水力半径如何计算?最近做题,发现付晚霞编的真题分析那本书里,h/D=0.7,R也按D/4取,感觉这样是错的,请问各位,R应该怎么算?
求助,请问非满流排水管内水力半径如何计算?
最近做题,发现付晚霞编的真题分析那本书里,h/D=0.7,R也按D/4取,感觉这样是错的,请问各位,R应该怎么算?
2楼
08版化工出版社冯翠敏习题集P136有详细的计算步骤,,,D/4是不对的
回复
3楼
楼上能说说计算方法吗?
回复
4楼
计算过程:先求过水面积:1.充满度下水位线对应圆心角=2Xarccos(0.2D/0.5D)=132.84度
2.过水面积=[(0.5X0.5-0.2X0.2)]XDX0.2XDX2X0.5+0.25X3.14XDXDX(360-132.84)/360
=0.5872XDXD
其中[ ]中部分要开平方。
3.湿周=3.14XDX(360-132.84)/360=1.982XD
4.水力半径=过水面积/湿周=0.5872XDXD/1.982D=0.296D
上述计算过程请指正!
乖乖酱紫:
0.25X3.14XDXDX(360-132.84)/360 中的0.25不需要吧
猴年马小月:0.25是算面积时π(d/2)^2算出来的
回复
5楼
谢谢:handshake
回复
6楼
这个很少算!
回复
7楼
哈哈弄明白了。。。。。
回复
8楼
计算太麻烦了,要考过感觉太难了
回复
9楼
太麻烦了,我也看到这个公式了。
当时想的是管它呢,都这样算做不完了,就按d/4算,答案有近似的就好了。没的话就跳过,回头真有时间再算,哈哈!
估计也不会有时间重头算了。。。。
回复
10楼
看教材有公式
回复