通风排烟风机,怎么才能合理配电?
小电容美眉
2005年06月04日 10:28:47
只看楼主

平时做为一般通风用机使用,发生火灾时做为排烟风机使用,怎么配电才合理呢?

平时做为一般通风用机使用,发生火灾时做为排烟风机使用,怎么配电才合理呢?
免费打赏
wysh
2005年06月04日 10:33:43
2楼
这个有标准图的吧
回复
lengbing
2005年06月04日 10:57:01
3楼
按消防设备供电要求供电啊!
回复
lengbing
2005年06月04日 10:57:59
4楼
那不就和普通电梯兼消防电梯的设置一样!
回复
大鼻山
2005年06月04日 11:26:08
5楼


还是电容细心啊!目前国标确实无此标准图,图籍需要个人改造。遗憾的是,我发现大多数朋友对此未作任何思考或变动。

两用风机的特殊之处就是:(1)平时作为正常排风时,风机如何开启?是值班人员手动开启,还是BAS或时间或程序控制开启?转换开关平时如何置位?(2)消防时,如何无条件转入消防控制?
回复
大鼻山
2005年06月04日 11:28:05
6楼

我觉得楼顶的问题跟电梯问题,似乎不可同日而语,呵呵。
回复
crazyboy
2005年06月04日 12:24:14
7楼
配电肯定是按照消防负荷来供电,不过正如大鼻山兄台所说,怎么控制是个问题。我碰到的一般是通风专业选用双速风机,所以还是可以套用国标图集的,不知道楼主是哪种情况?
回复
lsz3
2005年06月04日 13:26:55
8楼
风机设就地及远动控制,其中远控平时由BAS控制,火灾时由FAS通过BAS控制。
回复
大鼻山
2005年06月04日 13:53:07
9楼

很多工程是FAS存在,而BAS不存在
回复
大鼻山
2005年06月04日 13:54:04
10楼

新的通风规范里,车库的通风机以单速、两用居多了。
回复

相关推荐

APP内打开