丙烯球罐需要加避雷塔吗?
薇鹰
薇鹰 Lv.6
2005年06月04日 09:26:58
来自于防雷减灾
只看楼主

我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?

我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月04日 18:55:16
2楼
可惜在网吧,手边没资料,周一回答。
回复
薇鹰
2005年06月05日 07:31:50
3楼
感谢先!
回复
李兴龙机电科技
2005年06月06日 11:08:43
4楼
中华人民共和国国家标准

石油化工企业设计防火规范

Fire prevention code of petro chemical enterprise design

GB 50160—92

 





第二节 防雷

第8.2.1条 工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

第8.2.2条 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。

第8.2.3条 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定:

一、避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐;

二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线;当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线;

三、丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;

四、浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2软铜线作电气连接;

五、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。

第8.2.4条 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。

第8.2.5条 防雷接地装置的电阻要求,应按现行国家标准《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。

回复
zhangq_cai1
2005年06月06日 13:05:30
5楼
我个人认为应该加,丙稀属于甲类物质,最好设!
回复
薇鹰
2005年06月08日 10:49:29
6楼
版主,我笨,你就直接告诉我该加还是不加,你那规范我也有,模棱两可。
听领导说,每次安全局得来检查,就看有没有这个避雷塔,所以听他的口气,好像是加这个东东就是为了防备检查。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月08日 13:02:48
7楼
我贴出来,是你要看看你的工艺等情况,对比规范。
否则,怎能忘下结论?
回复
tgzdb
2005年06月08日 21:18:17
8楼
在我们厂里丙稀球罐区都加有避雷针塔,如果是单独的几个可以在球罐上加避雷针,利用罐体做引下线与接地极连接。所以还是加避雷针的好!
回复
薇鹰
2005年06月10日 14:04:19
9楼
直接加避雷针好像不妥吧,加避雷塔是不是安全局的要求啊?我们没有直接加的
回复
wsh316
2010年07月28日 10:10:52
10楼
这个是要加的。。。
回复