挑梁的抗倾覆荷载是否包括挑梁自重
feesher
feesher Lv.7
2009年08月21日 21:30:59
只看楼主

之前做施老的书,都是包括埋入墙内的挑梁的自重的。且挑梁自重和挑梁上由楼板传来的恒荷载按照以倾覆点为固端的悬臂梁的方式求抗倾覆弯矩。今天做30天冲刺(2007版)第13天的第19题。发现它的做法并没有计入挑梁自重而只算楼板传来的恒荷载。我仔细看了看规范,发现规范的说法的确没有包括挑梁自重。而且按照规范提供的公式来看,求挑梁上楼板传来的恒荷载产生的抗倾覆弯矩,如果用以倾覆点为固端的悬臂梁的方式来求好像并不准确。以谁的方法为准?个人倾向于施老的做法。

warriorvictory
2012年08月04日 21:40:31
12楼
至于挑梁自重是否算入抗倾覆力矩,是由挑梁重心位置决定的,显然如果重心位置在x0点之外,则挑梁总体自重的效果是引起倾覆力矩,自然算入倾覆力矩;而如果重心位置在x0点之内,则挑梁总体自重的效果是引起抗倾覆力矩,自然算入抗倾覆力矩。在很多题中挑梁的自重是以线荷载给出的,分为两段,挑出段引起倾覆力矩,埋入段引起抗倾覆力矩。规范的话意味深长。
回复
kopaulstar
2013年06月09日 16:50:31
13楼
有同样的困惑,求高手~~
回复

相关推荐