关于电缆接线管!!!
langzijin
langzijin Lv.2
2009年08月21日 12:22:11
只看楼主

请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?另外,240电缆可以用300规格的连接管吗?[ 本帖最后由 langzijin 于 2009-8-21 14:45 编辑 ]

请教各位高手,电缆铜连接管的截面积,指的是连接管的内圆面积还是它圆环的面积?
另外,240电缆可以用300规格的连接管吗?

[ 本帖最后由 langzijin 于 2009-8-21 14:45 编辑 ]
免费打赏
langzijin
2009年08月21日 12:23:53
2楼
国标中说,连接管截面积宜为线芯截面的1.2-1.5倍,而现在不知道应给按照什么计算截面积
回复
qhj2866
2009年08月21日 16:28:43
3楼
电缆铜连接管的截面积,是指连接管的内圆截面积。240电缆应采用240的铜连接管,若使用300的连接管对压接有影响,可能在运行中出现压接点发热现象。
回复
lingxuct
2009年08月21日 22:37:53
4楼
严重支持3楼!!!
回复
langzijin
2009年08月24日 13:34:38
5楼
谢谢所有楼上!!!!!!!!!
回复
dongliye
2009年08月24日 13:48:41
6楼
电缆铜连接管的截面积,是指连接管的内圆截面积。240电缆应采用240的铜连接管,若使用300的连接管对压接有影响,可能在运行中出现压接点发热现象。
回复

相关推荐