18层住宅楼道公共配电箱系统如图,是否不妥?应急照明是否需与井道照明插座对讲电源等严格分开?
18层住宅楼道公共配电箱系统如图,是否不妥?应急照明是否需与井道照明插座对讲电源等严格分开?
2楼
个人理解没问题,这是个重要的公共系统配电箱,双电源接入,只是存在(普通公共通道照明、竖井照明和插座)搭便车的问题。
如何解决这搭便车呢?平时把“竖井照明和维修插座”开关拉开,只在检修(或检查)时用一下,完了立即拉开(必须用制度来规定)。
至于公共通道照明电源,是有问题,第一,不接在重要的公共系统配电箱内;第二,如果无法移出或移出的成本很大,就把空开规格换小(0.5KW用了16A开关?),认为不能大于6A,这样,线路一有故障立即跳开,不影响这箱子的正常运行。
回复
3楼
请教一下,应急照明回路为什么还要加个接触器?
回复
4楼
图不全吧?
回复
5楼
消防联动接通应急照明用的。
回复
6楼
18消防不是三级吧 这样的话 应用照明 一般照明要分开 自成独立的配电系统 个人理解
回复