请问,最远端230米的空压气体管网管径怎么配
oldriver
oldriver Lv.6
2009年08月20日 20:46:54
只看楼主

请问,最远端230米的空压气体管网管径怎么配我不是这个专业的,现在有80米X50米和80米X20米并排两栋钢结构厂房要布空压气体管网,加上两栋房子的间距,最远端离空压机房有230米。领导说我们配的空压机是螺杆式的,10立方米,我只知道这2个数据。现在想用1寸做干线,6分管做引出支管(干线和次干线上有60个支管引出),我担心末端气压不够而空压机出口气压太高。现在急着要施工,想求哪位师傅帮忙核实一下,我在这里先谢谢啦!

请问,最远端230米的空压气体管网管径怎么配
我不是这个专业的,现在有80米X50米和80米X20米并排两栋钢结构厂房要布空压气体管网,加上两栋房子的间距,最远端离空压机房有230米。领导说我们配的空压机是螺杆式的,10立方米,我只知道这2个数据。现在想用1寸做干线,6分管做引出支管(干线和次干线上有60个支管引出),我担心末端气压不够而空压机出口气压太高。现在急着要施工,想求哪位师傅帮忙核实一下,我在这里先谢谢啦!
免费打赏
fanan2217
2009年08月21日 02:56:25
2楼
这要看管网是环形供气(主管DN65)还是树干式供气(主管DN80)
回复
lingxuct
2009年08月21日 05:34:35
3楼
不流体力学方面的,与工作压力有关,支持楼上的,10立方流量,主管应不小于DN80。
我们公司也是10立方,用的也是DN80的。
回复
oldriver
2009年08月21日 08:22:05
4楼

谢谢你。管网是树干式供气的,就是从空压机房出来一根主干管(走150米),在其沿线分出5路次干管,在各次干管上接支管,所有支管大概有60处。空压机是10立方的,支管同时使用应该达不到10立方。
回复

相关推荐