高层建筑前室加压送风口可否为常开型?如果为常开型又怎么来保证规范说的过门的风速不宜小于0.7m/s的要求。

高层建筑前室加压送风口可否为常开型?
如果为常开型又怎么来保证规范说的过门的风速不宜小于0.7m/s的要求。
免费打赏
ksanayongheng
2009年08月20日 14:07:19
2楼
请参照技术措施P123!!
回复
swt_217
2009年08月21日 15:47:38
3楼
4.1.11 这条仔细看了的。
我想问的是高层建筑前室加压送风口常开时,怎么来保证规范说的过门的风速不宜小于0.7m/s的要求。 技术措施上说的设置止回阀,计算漏风量应该不能保证吧。
比如一个19层的带有机械加压的防烟楼梯间的合用前室系统。该合用前室有一扇2*1.6米的双扇门通走廊。
那风机的风量是多少,每层的风量又是多少,怎么来保证过门的风速不宜小于0.7m/s的要求
回复
yaoguocai2009
2009年08月27日 23:28:31
4楼
按风速法计算和表格对比取大值,按照设计手册,着火前室20层以下开两层以上开三层,按上海规程只开着火层,前室风口为常闭电动风口。
回复
swt_217
2009年08月31日 10:14:37
5楼


感谢您的回复!
有的说小于3层时前室风口才考虑常开,技术措施对这个也没说太明白。
按风速法计算和表格对比取大值,按照设计手册,着火前室20层以下开两层以上开三层。 说的应该是风机的风量吧,那每层的风量是不是20层以下用总风量来除以2,以上就用总风量来除以3。但是这样的话好象也不一定会满足过门速度0.7m/s的要求,还是说没硬性要求要达到这个速度。
回复
vk3001h
2009年09月04日 12:48:21
6楼

应该这么理解:正压风机风量按20层以下开2层、20层以上开3层计算;每层风量按风速法与压差法相较取较大值。因此,不论开2层还是开3层,每层的送风量都能够满足风速要求。正因为有开2层或3层的规定,所以只有当需要送风的前室20层以下的楼不超过2层、20层以上的楼不超过3层时才可以采用常开风口。如果超过这个数,常开风口就必须做成平时常开--火灾时自动关闭--消控中心电信号打开的电动风口,造价要高于常闭风口,且控制复杂,可靠性差,就完全没有可取之处了。
回复
yaoguocai2009
2009年09月04日 23:09:43
7楼
楼上正解,其实开两层开三层都是在理想的情况下计算的,实际上着火会不会只开这么几层呢,就看人们的惊慌程度了。虽然我们是搞设计的但是我们真正的消防意识还是很薄弱,国外经常有写字楼消防演习的,只有从思想上提高个人的消防意识,那么我们的设计才会起到更好的效果。大家肯定听说过四川地震时最牛校长,地震发生时全校学生迅速安全撤离到操场,这跟他长期宣传安全知识并进行实战演习是分不开的。说多了不好意思
回复
ufooow
2009年09月05日 16:30:47
8楼
加压送风口平时是关闭,只有火灾时才打开的。具体打开几层有多种说法。
回复
swt_217
2009年09月08日 18:02:47
9楼
:victory: 大家继续讨论
回复
vk3001h
2009年09月22日 17:16:36
10楼

1、规范并没有规定加压送风口一定要常闭。做常开风口是可以的,但是一定要保证加压风量。
2、打开几层风口规范有明确规定,不存在多种说法。所谓的多种说法不过是不同设计院的具体做法与规范的规定有所偏差而已。
回复