我公司准备新上5500KW同步电机六台,电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。谢谢
我公司准备新上5500KW同步电机六台,
电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极
我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。
谢谢
12楼
学习了,电机好大,启动时压降必须控制好,我们2050kw就出现过晃电现象。
回复
13楼
楼主,你那边启动方式定下来了吗?如果采用软启动方式可以联系我.
回复
14楼
学习!!!!!!!:)
回复
15楼
来学习!!!!!!:)
回复
16楼
这个还要算什么,直接启动!
一般大容量高压电机都直接启动。就是不知道你这几台电机做什么用的呢?
当然需要启动柜,至少需要6台启动柜,励磁变压器等等。如有调速要求还需要调速装置等等。
还得看你设备负荷等级,如一、二级负荷,还得另一路10KV电源。
三级负荷:
进线柜 X1 + 启动柜 X6 + 励磁变压器 X N + 其他设备(包括启动、调速等设备)
二级负荷:
进线柜 X2 + 启动柜 X6 +励磁变压器 XN + 其他设备(包括启动、调速等设备)
这个具体你可以与做这个比较有经验的厂家进行联系,让他们给出方案;然后进行招投标。
回复
17楼
这么大的电机,出线柜肯定得加电抗器限流的。:lol
回复
18楼
抓紧时间学习喽!
回复
19楼
来学习了,把知识带走,把感谢留下!
回复
20楼
增设35kV的电压等级,不仅仅是抑制短路电流的问题。应该从系统经济运行,大电机启动影响,设备选型和投资,系统安全各方面考虑。既然有这么多台的大容量电机,都挂在10千伏的母线上,而10千伏系统是该厂的所有负荷的电源节电点,因此,这绝对不是一个最好的供配电方式。增设35kV,即可以解决大电机的启动,有可以分割系统风险,又有利于经济运行,当然投资会大一些,但是从经济性和安全性综合考虑,我认为比只有一个10kV电压等级好。