我公司准备新上5500KW同步电机六台,电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。谢谢
我公司准备新上5500KW同步电机六台,
电机参数:额定电压10KV、额定电流365.8A、励磁电压153.4V、励磁电流251.6A、转速333r/min、18极
我公司主变80000KVA,220KV变10KV,想请教一下,这六台电机是否可以直接启动,需要加启动柜吗,什么形式的启动柜好些,如果主变基本满负荷的情况下是否还可以直接启动电机。
谢谢
2楼
你们公司如果有个35kv的电压等级就比较好办了!
前段时间有人问35kV是不是鸡肋?
这就是个很好的说明例子!
回复
3楼
我认为用手册的方法可以估算出来, 你的电机可以直接启动, 毕竟80000的主变啊! 不过220直接变到10, 那你们10KV很列害, 短路容量很大吧, 不得63KA? 很多这种进线都是先变到35
回复
4楼
呵呵,说几句:
1,220KV变10KV在大型企业很正常。抑制短路电流不需要35KV,出线加装电抗器是常用措施。
2,启动5500KW 电机不是简单的事情,一般来说直接启动容量不会有问题,但是从严谨科学的工作作风出发,需要自己进行计算。有关资料比较容易找到。
回复
5楼
有道理, 请问还需要计算什么?
回复
6楼
类似的大型电机启动前应该作出详细的安装启动方案,其中除了组织措施,安全措施外,技术上还至少需要计算:
1,电机启动时母线电压降。--如果不能满足要求,需采取措施。
2,估算机组的启动时间。
3,核算电机的各项保护定值能否有效保护电机。
4,核算启动设备。
方案作出后应该进行详细讨论,并经过批准。
不过,本人想,具有80MVA变压器容量的厂子,有经验的电气人员应该不少,虚心向他们请教吧。
回复
7楼
学习!真的收获不小啊,谢谢各位朋友
回复
8楼
来学习,努力学习!!!
回复
9楼
学习中..............................................
回复
10楼
搜一下2楼提供的论文看一看,里面分析的很详细。