变压器的高压侧和低压侧为什么界限方式不一样 一边是星型 一边是三角型 希望说的深入些 还有就是变压器二次侧开路后 变压器的主要损耗是什么 是铁损吗 ?
变压器的高压侧和低压侧为什么界限方式不一样 一边是星型 一边是三角型 希望说的深入些 还有就是变压器二次侧开路后 变压器的主要损耗是什么 是铁损吗 ?
免费打赏
electricity
2009年08月19日 20:06:10
2楼
接线方式这个可不是简单能说清的. 反正就是高压侧, 低压侧各有三个绕组, 每个绕组两个头, 这个六个头怎么接, 你要好好看书啊.
二次开路, 那主要损耗就是铁损, 铁损的测量就是用这个方法. 即空载损耗
铜损的测量就是将二次短路, 然后一次加压, 到二次出现额定电流, 负载损耗