关于电缆井
hjxhleo
hjxhleo Lv.3
2005年06月03日 11:38:25
只看楼主

请问各位什么样的情况下一定要设电缆井,它与人井又有什么区别,多少距离要设一个呢?

请问各位什么样的情况下一定要设电缆井,它与人井又有什么区别,多少距离要设一个呢?
免费打赏
huangwanying
2005年06月03日 13:51:16
2楼
电缆井主要用在电缆用埋管敷设时,在电缆转弯与直线段长度较长时设,主要是为了方便施工人员进行电缆敷设。我一般30米设一个井,建议不长于50米一个。
回复
hjxhleo
2005年06月03日 14:44:28
3楼
设计时需要把电缆井表示出来吗?如果不表示是否违反规范呢?
回复
wyhwdf
2005年06月03日 17:09:35
4楼
30m 一个,一个多少钱呀 !

要是你自己家的活你就不会这样做了
回复
luochihua
2005年06月03日 21:53:29
5楼
就是,规范好象根据电缆的多少及规格都有规定,直线距离100~200米可设一个。分支处需设置。
回复
zjuappa
2005年06月03日 22:04:16
6楼
2楼的30米一个是不是指手孔呀?
回复
huangwanying
2005年06月04日 21:36:41
7楼

就是电缆手孔井!30米一个正好施工方便!特别是300电缆。
回复
caibingchen
2005年06月05日 23:58:28
8楼
请问那有手孔井的施工图集
回复
a-boy
2005年06月06日 01:11:40
9楼

请问是哪本规范?
回复
hjxhleo
2005年06月06日 09:03:03
10楼

是哪本规范呀,我没有找到。
回复
simlefang
2007年10月10日 11:06:50
11楼
建筑电气安装工程图集 JD5-B1-JD5-152