棘手问题
xjc2000
xjc2000 Lv.2
2009年08月18日 23:37:25
只看楼主

1.带裙房的框支剪力墙结构,转换层在3层,也就是说1~3层既有框支柱,又有一般框架柱,这种情况用satwe计算,怎么设置才能满足高规10.2.7:"当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%"?2.高规10.2.7还规定:框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。那么怎么来调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力弯矩呢,是调大了呢?还是调小了?软件(satwe)会自动调整吗?

1.带裙房的框支剪力墙结构,转换层在3层,也就是说1~3层既有框支柱,又有一般框架柱,这种情况用satwe计算,怎么设置才能满足高规10.2.7:"当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的30%"?
2.高规10.2.7还规定:框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。那么怎么来调整框支柱的弯矩及柱端梁的剪力弯矩呢,是调大了呢?还是调小了?软件(satwe)会自动调整吗?
免费打赏
xjc2000
2009年08月19日 15:41:07
2楼
有没人说下看法呀?欢迎回复
回复
hongweizz
2009年08月20日 09:13:36
3楼
PKPM咨询台答复:2003年7月版本以后的SATWE软件自动扣除地下室的层数,没按按照高规中转换层设在三层及三层以上的德相关规定。需要自己手算核定。
回复
cabrmaster
2009年08月20日 10:39:18
4楼
1、PKPM可以按照《高规》的要求调整框支柱剪力,前提是你要手工定义框支柱;如果你布放心,可以手工指定柱的剪力系数。
2、SATWE有一个参数“调整与框支柱相连的梁内力”,但是目前该参数不起作用。
回复
xjc2000
2009年08月20日 11:10:38
5楼
怎么来判断呀?你们遇到这个问题时都是怎么处理的?
回复
xjc2000
2009年08月20日 21:05:05
6楼
自己来顶一下,希望能收到更多的关注
回复

相关推荐

APP内打开