关于路灯漏报跳闸问题求解!!
baiqingsen
baiqingsen Lv.2
2009年08月18日 09:09:25
来自于照明工程
只看楼主

我单位路灯安装采用TT接线方式,总开关采用漏电保护开关,一到下雨天,漏保总跳,有什么好的解决办法吗?

我单位路灯安装采用TT接线方式,总开关采用漏电保护开关,一到下雨天,漏保总跳,有什么好的解决办法吗?
免费打赏
xj.7204
2009年08月18日 14:25:36
2楼
这说明灯杆里设备接线没接好吧.
回复
加肥猫
2009年08月18日 20:18:59
3楼
总保采用漏电问题多多,雨天漏电现象本事正常现象,建议放大漏电跳闸电流
回复
老灰兔子
2009年08月18日 22:34:13
4楼
查出漏电故障点并排除之才是解决方法之道!!!!!!!
回复
baiqingsen
2009年08月24日 10:12:14
5楼
30mA漏保是不是过于灵敏了?
回复
zhaochendong
2009年08月24日 12:31:10
6楼
楼上说的还是有道理的~
回复
爱开车的老何
2009年08月24日 17:15:45
7楼
原因比较多啊,电缆分支接线绝缘不好,设备绝缘降低,都有可能造成“漏保”动作,具体的要现场分析的。
回复
q493416074
2009年08月25日 16:56:35
8楼
总开用断路器,灯杆里装漏保
回复
aadq5367
2009年08月31日 21:58:52
9楼
我是新手,晴天时用兆欧表分段测试,查出对地点问题就解决。
回复
baiqingsen
2009年09月23日 14:22:54
10楼
灯杆里面火线上只有保险,没有开关
回复

相关推荐

APP内打开