SIEMENS S7-300/400 定时器的区别
wuliaoxiaoke
2009年08月17日 23:31:46
只看楼主

SIEMENS S7-300/400系列PLC共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE(脉冲定时器)、S_PEXT(扩展脉冲定时器)、S_ODT(接通延时定时器)、S_ODTS(保持型接通延时定时器)、S_OFFDT(断电延时定时器)。下面分别说明这5种定时器指令的区别。1、S_PULSE(脉冲定时器)脉冲定时器的时序图如下:其工作特点为:输入为1,定时器开始计时,定时位为1;计时时间到,定时器停止工作,定时位为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,定时器位为变为0。

SIEMENS S7-300/400系列PLC共有5种定时器指令,它们是:S_PULSE(脉冲定时器)、S_PEXT(扩展脉冲定时器)、S_ODT(接通延时定时器)、S_ODTS(保持型接通延时定时器)、S_OFFDT(断电延时定时器)。下面分别说明这5种定时器指令的区别。

1、S_PULSE(脉冲定时器)

脉冲定时器的时序图如下:


其工作特点为:输入为1,定时器开始计时,定时位为1;计时时间到,定时器停止工作,定时位为0。如在定时时间未到时,输入变为0,则定时器停止工作,定时器位为变为0。

2、S_PEXT(扩展脉冲定时器)

扩展脉冲定时器的时序图如下:


 
其工作特点为:输入从0→1时,定时器开始工作计时,定时器位为1;定时时间到,定时器位为0。在定时过程中,输入信号断开不影响定时器的计时(定时器继续计时)。

3、S_ODT(接通延时定时器)

接通延时定时器的时序图如下:


其工作特点为:输入信号为1,定时器开始计时(定时器位为0);计时时间到,定时器位为1。计时时间到后,若输入信号断开,则定时器位变为0。如在计时时间未到时,输入信号变为0,则定时器停止计时。

4、S_ODTS(保持型接通延时定时器)

保持型接通延时定时器的时序图如下:

其工作特点为:输入信号为1,定时器开始工作并计时,计时时间到,定时器位为1。输入信号只起一个触发定时器工作的作用,在计时过程中输入信号断开不影响定时器计时和定时器位。定时器位只有使用复位指令才能变为0并触发下一个定时器定时工作。

5、S_OFFDT(断电延时定时器)

断电延时定时器的时序图如下:


其工作特点为:输入信号由0→1时,定时器位为1(但定时器不开始计时);当输入信号由1→0时,定时器才开始计时,计时时间到,定时器位变为0。在计时过程中,输入信号由0→1将复位定时器,当由1→0时重新开始计时。