帮忙看个卫生间排水管的布置位置
chente
chente Lv.3
2005年06月02日 23:41:52
只看楼主

注:排水要加专用通气管,用的管材是内螺旋upvc管

注:排水要加专用通气管,用的管材是内螺旋upvc管

1117727238525.jpg

免费打赏
applan
2005年06月03日 16:43:52
12楼
同意楼上,
3#位置从设计的角度应该是比较恰当的,
不过可能对以后用户来说影响较大,(一根排水立管、一根通气立管)
回复
chengfeng
2005年06月03日 16:45:57
13楼
有条件,还是建议建筑多做管道井!!!
回复
sorry222
2005年06月03日 16:51:27
14楼
谁能给我解释,2#位置怎么能影响卫生器具安装了,我没想通。
回复
waiting119
2005年06月03日 20:08:38
15楼
个人认为4#比较好,便于装修隐藏,中间那个隔墙感觉完全没必要~~~
回复
neardespring
2005年06月03日 21:28:00
16楼
一般的浴缸尺寸是1500左右,高档的按摩浴缸,这种卫生间又放不下。估计你的宽边净距大概是1800,浴缸一侧还有200多的空间,不放管道也是浪费,首选4#位。
回复
wj98329
2005年06月03日 22:22:13
17楼
3#位比较合适。可以采用平面四通,价格较贵。
回复
飞鱼
2005年06月04日 15:20:01
18楼
几个立管位置都是可以的,4#如果摆放得下也可以。
不知卫生间周边是何房间?
我觉得一个要考虑住户将来装修方便,所以最好不要设在建筑内隔墙上,比如2、3#的位置,将来住户肯定会对卫生间进行改动,这是必然的。

这么小的卫生间,支管长不到哪去,水力条件也不会差不到哪。4#的位置似乎比较合适,如果浴缸可以摆放得下,哈哈
回复
sailorcwx
2005年06月04日 15:56:46
19楼
觉得放在2#好,叫建筑水平包一个管井出来
回复
chente
2005年06月04日 19:17:58
20楼
现在有个新问题,如果放在1# 2# 3#位的话,支管怎么清通?不可能在浴盆尽头在加个堵头,一旦堵了跑楼下那户去清通吧?卫生间的横向净尺寸1.9m,浴盆是1.6m的,其实放两根管子,竖向放能放下。
回复
vectra
2005年06月04日 21:15:11
21楼
如果要做通气管, 首选四号位.

个人认为尽量不要用四通管件
回复

相关推荐

APP内打开