沟槽式连接钢管埋地事宜在验收规范中有两种意见,是否有矛盾?应以何为准?节录规范内容如下:A、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第9.2.3条:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。B、《自动喷水灭火系统施工及验收规范(2003版)》(GB50261-96)第5.1.4A.条:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应作防腐处理。
节录规范内容如下:
A、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第9.2.3条:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。
B、《自动喷水灭火系统施工及验收规范(2003版)》(GB50261-96)第5.1.4A.条:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应作防腐处理。