14层,每层1200平方左右,每间办公室分体空调,请问,采用电缆树干式配电好,还是一根大母线直接上去好?那种节约?各自的利弊是什么?我答题计算,用6根185电缆或者2根800A母线槽差不多。电缆总长度比母线槽长三倍,那么造价方面哪个合算?使用起来呢?安装起来呢?请有经验的大师给点意见

14层,每层1200平方左右,每间办公室分体空调,请问,采用电缆树干式配电好,还是一根大母线直接上去好?那种节约?各自的利弊是什么?我答题计算,用6根185电缆或者2根800A母线槽差不多。电缆总长度比母线槽长三倍,那么造价方面哪个合算?使用起来呢?安装起来呢?请有经验的大师给点意见
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月17日 21:07:35
2楼
造价电缆要贵,但安装起来方便
回复
caonim
2009年08月18日 08:23:31
3楼
法国西卡姆的穿刺线夹

广告做得很火
价格便宜、安装方便、占空间小,但载流量略小
回复
kukuspace
2009年08月18日 09:26:42
4楼
星型和树干式结合配电比较好。规划为每几层楼由配电中心引一根电缆上去,
回复
njele
2009年08月18日 09:52:32
5楼
穿刺线夹现场会有很多问题
慎用!
回复
njele
2009年08月18日 09:53:42
6楼
大母线不是很方便吗? 更环保