请问这样的设置是否合理?
qingmu618
qingmu618 Lv.3
2009年08月17日 14:35:06
来自于砖混结构
只看楼主

层高2600 mm,墙厚240mm,通过PKPM计算该段墙体需要配设2100mm²钢筋。现在我采用3根φ6的钢筋, 沿墙高每一皮砖设置一道。烧结多孔砖的标准尺寸为240mm×115 mm×90 mm,每皮按100 mm,需要设置2600/100=26,设置25道。合计面积3×28.3×25=2122.5 mm²配筋率=2122.5/(240×2600)=0.34%但《砌体结构设计规范》规定水平钢筋的配筋率为0.07%-0.17%,我设置的为0.34% ,请问这样的设置是否合理?

层高2600 mm,墙厚240mm,通过PKPM计算该段墙体需要配设2100mm²钢筋。
现在我采用3根φ6的钢筋, 沿墙高每一皮砖设置一道。
烧结多孔砖的标准尺寸为240mm×115 mm×90 mm,每皮按100 mm,需要设置2600/100=26,设置25道。
合计面积3×28.3×25=2122.5 mm²
配筋率=2122.5/(240×2600)=0.34%
但《砌体结构设计规范》规定水平钢筋的配筋率为0.07%-0.17%,我设置的为0.34% ,请问这样的设置是否合理?