ffu个数的确定
haigushilan
2005年06月02日 21:05:06
只看楼主

请教ffu的个数怎么确定

请教ffu的个数怎么确定
免费打赏
大胡子
2005年06月02日 21:24:29
2楼
按照处理的风量啊
回复
haigushilan
2005年06月02日 21:35:43
3楼
能具体点吗
我是新手
多指教
回复
xyzjm12
2005年06月02日 22:13:18
4楼
风量知道,FFU的风量也知道,所有FFU的风量之和就是总风量
回复
zht2004
2005年06月03日 08:09:33
5楼
FFU的额定风量之和/(0.8~0.85)=总计算风量;


或者说,总风量如果考虑到系统裕度,如4F所述!
回复
wjzhang_031
2005年06月03日 08:28:09
6楼
我计算书里的算法是:FFU个数=决定送风量(总风量)/单个FFU的循环风量

我没打系数,所以想请教zht2004兄,0.8~0.85的系数是不是为了保护FFU风机,使其不至于一直处在满负荷下运行,从而延长使用寿命?
回复
eqiongqiong1982
2005年06月03日 10:03:27
7楼
5楼说的没错,要考虑系统裕度。如果FFU长时间在额定风量下运行(事实上可能不能长时间达到额定风量的),会大大的降低FFU的使用寿命,而且还会影响洁净度。
回复
crj1314520
2005年06月03日 10:49:56
8楼
先前没有在意过。。。。。。。设计单位会这样做的吧。。。。
回复
zht2004
2005年06月03日 11:20:34
9楼


对1.为了保护FFU风机,使其不至于一直处在满负荷下运行
2.FFU的过滤器芯料,在周期内运行时也会产生阻力增加的情况,考虑系统裕度可以解决该情形。
回复
luizs@co163
2006年05月05日 00:03:56
10楼
看了看楼上的,大家好像只讲到换气气数来决定FFU的数量。
是略了送风温差的问题了,如果室内要求2oC的精度,则送风温差不大于4oC,依室内冷负荷换算出FFU的风量再除以单个FFU的设计风量,就知道了FFU的数量了!
这两者取最大值就行了!就跟新风量取值一样,取人员需求最小新风与满足正压和排气的需求新风量两者最大值。
要考虑全面点的。
回复
tianqf@co163
2006年05月06日 15:36:55
11楼


我是这样选的!应该没错
回复