我看到高层规范中有一条说一级框架梁的箍筋加密区肢距不宜大于200,可是为什么好多施工图中的300宽一级框架梁都是2肢的箍筋,这不是不符合了么,谢谢大家

我看到高层规范中有一条说一级框架梁的箍筋加密区肢距不宜大于200,可是为什么好多施工图中的300宽一级框架梁都是2肢的箍筋,这不是不符合了么,谢谢大家
免费打赏
creep0506
2009年08月17日 13:00:44
2楼
没有人回答一下啊,高手快快帮忙
回复
天柱
2009年08月17日 21:01:18
3楼
应该按规范做。审图时通常将规范中的“宜”也按“应”要求。

“好多施工图中的300宽一级框架梁都是2肢的箍筋。”可能是直接使用了PKPM 软件的错误结果。