金卤灯经验总结,原创分享
caonim
caonim Lv.4
2009年08月17日 08:53:59
只看楼主

看到一个讨论金卤灯的帖子。个人工作1年的原创总结。虽是1年,却是老前辈30余年之经验汇总高大空间用金卤灯。———厂房是用,一些高大门厅我不晓得啦高度达到5、6米,一般都该用金卤灯了。金卤灯很刺眼,高度一定要高一些5m----70w6m、7m----100w,150w8m、9m 10m----250w12m、14m左右 400w高度15m、16m厂房,双头灯400+250w了

最是那回眸一笑.jpg看到一个讨论金卤灯的帖子。
个人工作1年的原创总结。
虽是1年,却是老前辈30余年之经验汇总

高大空间用金卤灯。———厂房是用,一些高大门厅我不晓得啦

高度达到5、6米,一般都该用金卤灯了。
金卤灯很刺眼,高度一定要高一些

5m----70w
6m、7m----100w,150w
8m、9m 10m----250w
12m、14m左右 400w
高度15m、16m厂房,双头灯400+250w了
高度20m厂房,就要双头金卤灯=400+400w

做厂房照明按照这个做,绝对管用


应急灯不能金卤灯,因为启动太慢。
所以变电所高度达到5m,仍然荧光灯

最是那回眸一笑.jpg

免费打赏
njele
2009年08月17日 11:14:56
2楼
基本正确! 所谓应急金卤灯 是另配了一个白炽灯泡
回复
zouhuijie
2009年08月17日 11:57:28
3楼
金卤灯最大问题是热态的情况下,不能启动!
所以,不能全部用金卤灯!要搭配用!(有些地方不要用!)
为什么呢?比如
一个重要的装置,都用金卤灯
突然发生晃电(电压波动),装置造成影响,需要人员紧急到现场处理!
可是,现场一片漆黑!
灯不亮!
由于金卤灯的特质,他不亮,他要等他凉快了,再亮!
那不是关键时刻,瞎眼了?。
回复
lidongpo
2009年08月17日 12:00:09
4楼
是的,金卤灯最大问题是热态的情况下,不能启动!,我们这里有几千套。
回复
aidexianqi
2012年05月22日 15:58:40
5楼
感谢分享了
回复
rk5707
2012年05月22日 16:38:06
6楼


\分析到位!!
回复
shideping
2012年05月23日 08:33:55
7楼
顶一下!尤其金卤灯也作为应急灯的光源时问题更大。
回复
ssqqugamd
2012年11月22日 09:35:09
8楼
好贴子!谢谢经验分享。
回复
lingxuct
2012年11月22日 10:06:25
9楼
我这厂房高度24米,且找不到双头的灯具,只有多装几套了!
回复