配电房允许设在地下室?
wusm5663126
2009年08月16日 21:07:37
来自于建筑施工
只看楼主

由于当地供电所不允许配电房设在地下室,而我司项目的电房必须设在地下室,再加上规划要点配电房是在地下室的。其实供电部门是怕地下室漏水和雨水反流到地下室水浸电房,因当地前年有几个楼盘出现过水浸电房。 我司项目是三面环水,地下室顶板标高黄基4.500m历史最高水位2.380m,项目周边雨水直接排到河里,还有常用的防水、止水沟、地下室排水系统肯定有做的。 请问各兄弟有没有好的理由说服供电所?

xuruiqingaicc
2009年08月18日 15:09:07
2楼
如果排水做得好,并且配电室部位没有产生水的源泉,没有理由不允许。
回复
jianyingc30
2009年08月18日 16:18:48
3楼
只要设计排水、防渗、防潮考虑周到了没什么不可以,还要看看电气专业有什么强制性规范没。
如果都没问题,只有多去烧烧香了。
回复
apple2111
2009年08月19日 11:19:23
4楼
应该是可以 我们这边就是放到地下室 配电房下部做架空处理
回复
country2686
2009年08月19日 22:06:52
5楼
那就是要拿出具体的安装及防范措施的 不是说空话的
回复
wusm5663126
2009年08月20日 17:17:58
6楼
好的,谢谢各位!我在整理方案,搞好再给大家分析。
回复
killer877
2009年08月24日 18:30:41
7楼
可以的,但是要看本地的电力部门是否实行最新的标准
新标准是允许的
要到地一级市去问的
回复
mars4876
2009年08月24日 19:37:21
8楼
要看标准 标准允许了 再加上你可行的方案问题不大
回复
yingrong73
2009年08月25日 12:39:57
9楼
配电室设置在地下室的情况很普遍,高层大多如此,如果是地方规定,有点强人所难了。
回复
csccbjs
2009年08月25日 16:19:18
10楼
:) 楼主:可到当地人民防空办公室去找理由说服供电所。问题的关键是不能有水漏到地下室的配电房。
回复
wusm5663126
2009年08月25日 20:58:28
11楼
7楼的朋友,最新的标准?仃么标准?
回复

相关推荐