今天中央电视台报道了一小区所有用户用电器整体漏电情况,其中一人触电身亡,现在分析家电漏电导致的原因及防御方式: 1:一般现在家庭装修都用了3相插座,其中上面的孔为接地,它是家电的一种保护接地。所有用户均将接地线连接在它上面,当接地线由于其它原因导致断开或接地电阻增加的情况下,在一户用电器漏电的情况下,所有用户外壳都有相电压或接近相电压了,此时所有用户就处于相当危险的境界了,随时有触电的危险,即使你加装了漏电保护开关也没有作用的,这是不可忽视的一种现象,因此在新建小区的供电上质量要求比较严格,特别要求接地,接零接触良好,而且一般都进行了进户处的就近接地方式。
今天中央电视台报道了一小区所有用户用电器整体漏电情况,其中一人触电身亡,现在分析家电漏电导致的原因及防御方式:
1:一般现在家庭装修都用了3相插座,其中上面的孔为接地,它是家电的一种保护接地。所有用户均将接地线连接在它上面,当接地线由于其它原因导致断开或接地电阻增加的情况下,在一户用电器漏电的情况下,所有用户外壳都有相电压或接近相电压了,此时所有用户就处于相当危险的境界了,随时有触电的危险,即使你加装了漏电保护开关也没有作用的,这是不可忽视的一种现象,因此在新建小区的供电上质量要求比较严格,特别要求接地,接零接触良好,而且一般都进行了进户处的就近接地方式。
2:单户漏电的情况是由于你的用电器未接地或接地线断开了,而你的用电器漏电产生的,在使用注意这一点。
针对上述情况,我将在下一步做详细描述接地线断开的原因及预防措施,家庭怎样预防漏电的情况产生。
2楼
看了楼主的帖子,得知一般家庭都用上3相插座了,我这儿好落后,还是单相的。⊙﹏⊙b汗
回复
3楼
三相电热水器?我这里做设计还是留单相的,呵呵
回复
4楼
LZ说的是三孔插座,呵呵
回复
5楼
“当接地线由于其它原因导致断开或接地电阻增加的情况”是严格地防止发生的!!
防止的方法:
1、接地线严格按规范安装,当有单相负荷时,线芯截面应与相线一致;每户进线处的接地线最小不小于16平方,且应用BRV黄绿双色线。(16平方以上铜芯软线有相当的机械应力,无重大的机械损伤是不可能断的!)
2、各级配电箱都应设专门的接地端子排,一个端子接一根线,接线牢靠。(这样不会因拆接线而断开或松动未拆接的接地线)
3、住宅区每个单元配电箱除了电源侧过来的接地线外,都有接地装置的连接线,接地装置的接地电阻要求小于4Ω。(多点接地,可防止大的接地电流损伤线路,或因其他原因断接地线)
回复
6楼
有些搞不明白,我们这里很多老区用的都是两孔插座,就算有三孔的也是个摆设,这样说来如果遇到这种情况,反而更安全些?
回复
7楼
TN-S接地系统只要装有高感度漏电保护且无故障,即使未设接地线,在人触电的瞬间也会跳闸。装设有效接地的话,一旦发生带电部分接触外壳就立即跳闸了。漏电保护失效或装设不当就没办法了。不过要是老小区使用TN-C接地系统,那漏电保护就可能不会起作用,就是接地和零线公用的那种,这时一定要做良好的重复接地!
回复
8楼
问题的关键是没做等电位联结。
回复
9楼
其实家庭装修 有谁做等电位连接的?
回复
10楼
不是搞电气的,三相和单相还分不清楚呢!
回复
11楼
现在不是有防火墙了吗?好像也已经形成标准了,强制推行吧。
回复