无负压水箱的使用?
wqw0202
wqw0202 Lv.3
2005年06月02日 19:37:52
只看楼主

最近无负压水箱的厂商频频到我们的办公室送样本,看过样本后觉得就是变频供水系统的变种,只不过将原来的水池变成了承压的钢罐,有的样本上说该设备可以在用水量大于自来水管网的供水量时自动进空气并停泵,从而避免水泵从城市管网抽水,但是如果真的是这样,自动进空气时岂不是会污染罐内的水质?另外由于钢罐的容积有限,所以水泵岂不是会经常停止使用? 不知道网友们对这种设备的使用了解的怎麽样,有没有用得好的经验介绍,另外它的适用范围怎么样?

最近无负压水箱的厂商频频到我们的办公室送样本,看过样本后觉得就是变频供水系统的变种,只不过将原来的水池变成了承压的钢罐,有的样本上说该设备可以在用水量大于自来水管网的供水量时自动进空气并停泵,从而避免水泵从城市管网抽水,但是如果真的是这样,自动进空气时岂不是会污染罐内的水质?另外由于钢罐的容积有限,所以水泵岂不是会经常停止使用?
不知道网友们对这种设备的使用了解的怎麽样,有没有用得好的经验介绍,另外它的适用范围怎么样?
我的一个同事在做一栋20层的公寓楼,受地形的限制,没有地方放生活水箱,所以想做无负压水箱,但是我认为不是很妥当,一是以前没有使用过这种设备,不是很了解它的性能及使用范围,二是该项目的设计秒流量为15L/S,这么大的用水量肯定会对城市管网产生影响,即使该设备能像样本介绍的那样能自动进空气停泵,但是经常停泵用水的可靠性就要大打折扣了,不知我这样的理由是否有说服力?(我的同事认为说服力不够。:))
免费打赏
飞鱼
2005年06月03日 01:25:44
2楼
不知楼主所说的无负压水箱是否熊猫的那种?
那种水箱是不承压的……与普通无负压设备的承压钢罐不同,可以在用水高峰通过水箱供水,相当于有了一部分储水能力
回复
qiang
2005年07月01日 16:30:31
3楼
都是蒙人的
回复
bj2574
2005年07月02日 12:35:29
4楼


你?的是?的。你的同事是急?了?了。使用无负压供水??的前提是市政管网的最小供水量大于设计供水量,否则会经常停水。
无负压水箱与水池-水泵供水形式无异,只是水箱容积得足够大。
回复
tiancaili
2006年06月04日 02:07:26
5楼
楼主说的我看不是无负压水箱,而是无负压吧,那个进气的钢罐叫稳流罐,
回复
jdwang
2006年06月08日 13:46:57
6楼
叫保压罐
回复
slren123
2006年06月13日 21:54:05
7楼
我也接触过几个无负压厂家的产品,经过咨询和论证,现大致可分为几种方式来实现无负压,一.通过空的压力罐或带囊的气压罐放置在变频设备前端,起到与市政自来水管网隔离的作用,控制方式就是检测进水口压力,当进水压力低于0.1MPa的时候控制水泵停止运行,以避免造成市政自来水压力降到0以下;二.通过排气阀与大气连通,当设备运行产生负压时靠空气来补充,从理论上是可行的,但是无法解决空气污染问题,同时在选泵上也要十分慎重 要考虑最不利时前端没有压力时还能保证水泵满足最不利用水点的压力要求,但这样在前端有自来水压力时又会使水泵趋于低效区运行,也不是很好;三.水箱式无负压 也是靠压力控制 当自来水压力大于0.1MPa时候靠电动阀切换到与市政管网连同,直接从管网抽水,当压力低于0.1MPa时切换到与水箱连通靠水箱的水来供,从理论上讲似乎也讲的通,但是如果市政长时间压力不低于0.1MPa时,那当它低于0.1MPa时水箱的水质 也无法使用了,而且也存在水泵的运行效率问题,很难选在高效段上,四.有种予压自平衡式无负压,据说可以保证对市政自来水管网不产生动压压降,完全不与大气连通,通过能量转换来保证罐提内的压力平衡,我觉得可以采用 厂家是青岛三利建议先咨询一下.
回复
tomo_em
2008年07月24日 09:25:19
8楼
:( 楼上说的是真的假的?电磁阀切换啦、水质不能用啦。。。,真的假的?
回复
fenghuoapple
2008年09月02日 10:57:41
9楼
实际上就是变频,不过他们对外称之为水箱式无负压,专门用于出水量不足的小区供水,
回复

相关推荐

APP内打开