洁净车间净化级别改造问题
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2009年08月15日 12:13:17
只看楼主

请教: 我司一个514平方吊顶2.8米高的10万级净化车间打算要把洁净度提高到万级,现有空调是一台35000风量的净化组合空调,带了21个高效风口,夹层上方还有一些工艺排风、工艺空调风管、工艺管道等,管路布置较密集。空调机房里空间利用率很高,已经没有多余的空位了。请问在这样的现场条件和环境下,有无好的改造办法和方案,请大家不吝赐教,感谢!

请教:
我司一个514平方吊顶2.8米高的10万级净化车间打算要把洁净度提高到万级,现有空调是一台35000风量的净化组合空调,带了21个高效风口,夹层上方还有一些工艺排风、工艺空调风管、工艺管道等,管路布置较密集。空调机房里空间利用率很高,已经没有多余的空位了。请问在这样的现场条件和环境下,有无好的改造办法和方案,请大家不吝赐教,感谢!
免费打赏
swrsz
2009年09月05日 15:02:16
2楼
风机功率提高一点,小心空调箱会漏水,增大高效过滤器面积,估计马马虎虎能达到!
回复
zlienfon
2009年09月05日 21:41:10
3楼
这个问题不是很难解决
回复
yffx.2003.02.20
2010年11月07日 00:39:26
4楼
将室内大空间改为小空间.增大送风量,增加高效送风口.室内墙体下方设回风口
回复
aquan888
2010年12月04日 16:46:44
5楼
风量是可以的,要看冷量是否可以达到要求,还有加湿量等参数。
回复
wincom
2010年12月06日 00:55:28
6楼
这个问题 要学习 一下
回复
zhhwater
2010年12月08日 12:04:16
7楼
学习下,路过
回复
chuoyiznh
2010年12月10日 08:48:17
8楼
可以考虑不改造原有机组,洁净间内用FFU再次净化。FFU的选型选好就没问题。:time:
回复
zhaojunchusai
2010年12月13日 09:56:24
9楼
自净器,带散流版的那种,自带风机过滤器,加几个回风柱。室内自循环
在洁净室内部看起来,和风口差不多。
回复
xiaofu4306
2010年12月13日 11:51:19
10楼
你的换气次数3500/514/2.8=24次,按道理应该已经达到万级水平了吧,你再测下落尘量看看?
回复
chenglang0526
2010年12月13日 16:22:36
11楼
路过,学习一下,不过哟,看来大家给的点子,感觉实操起来还是有难度哟
回复

相关推荐

APP内打开