关于娱乐场所的防排烟
xiaoxuan2046
2009年08月15日 09:29:35
来自于通风排烟
只看楼主

各位高手:我做暖通没多久,现在有个娱乐场所要做防排烟,想请问一下,用不用分区,还是直接把风管布置在走廊?谢谢

各位高手:我做暖通没多久,现在有个娱乐场所要做防排烟,想请问一下,用不用分区,还是直接把风管布置在走廊?
谢谢
免费打赏
rogershu
2009年08月18日 15:28:22
2楼
帮忙顶起来等待高手解答。
回复
blackeye
2009年08月19日 10:02:07
3楼
建议先把高规的防排烟那一章通读一下。简单的说,房间净高低于6米的需要划分防烟分区,且不宜超过500平米。如果存在面积大于100平米且无外窗的有人房间,也需要单独排烟。还有很多具体的规定,最好结合图纸来问答。
回复
潇潇雨下
2009年08月20日 15:47:28
4楼
多层的话超过20内走廊需要设置排烟,如无自然排烟条件需机械排烟,大于200平方房间也需设置排烟,详见建筑设计防火规范GB50016-2006 第9章,高层见高规
回复
yaoguocai2009
2009年08月27日 23:25:18
5楼
楼主这样问很没边际,别人没法回答。娱乐场所排烟情况比较复杂,地下和地上有差别,四层以上和以下有差别,防烟分区划分也有区别,还是具体问题具体分析比较好。
回复

相关推荐