请教!用电终端为三相电机时,是否可以不接N相?
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2009年08月14日 15:36:19
只看楼主

我们这个小厂里很多三相电机的工作零线都未接,是否因为在这个分支线路内不存在三相电不平衡问题,所以可以不接?

我们这个小厂里很多三相电机的工作零线都未接,是否因为在这个分支线路内不存在三相电不平衡问题,所以可以不接?
免费打赏
姜振祥
2009年08月25日 09:54:35
22楼
一般应该加上啊,对操作人员来说安全啊。 保护接地是老生长谈啊 但是却是个很主要的问题啊
回复
jiangjun7130
2009年08月25日 17:28:58
23楼
接PE线!
保护接地吧~~!
回复
dzhuyuan214
2009年08月25日 17:55:00
24楼
肯定不用接呀,要接也没有地方接,但要接PE线!!:victory: :victory: :victory:
回复
鸭江绿水
2009年08月27日 18:26:12
25楼
接线盒内,有一个接地端子。有标记的。或直接接到接线盒与定子固定的螺钉上
回复
6624114
2009年08月27日 19:50:53
26楼
你那不是自己害自己吗
回复
kcai_fly
2009年08月27日 22:00:21
27楼
好象明白了,是我问的不清楚,应该是电机电缆里的第四根线是应该保护接零、还是保护接地?
这个是不是就要看用的是那种供电系统了,也就是TN-C、TN-S、TN-C-S或者TT了,对吧?
回复
hudieyun
2009年08月28日 21:51:10
28楼
对!作重复接地!:) :)
回复
aixiaobin
2009年08月29日 12:12:09
29楼
三相电机用不上零线,配4芯电缆是PE芯线