我们这个小厂里很多三相电机的工作零线都未接,是否因为在这个分支线路内不存在三相电不平衡问题,所以可以不接?
我们这个小厂里很多三相电机的工作零线都未接,是否因为在这个分支线路内不存在三相电不平衡问题,所以可以不接?
12楼
其实我想问的是:既然三相电机用不上零线,那么为什么还要配4芯电缆?那么其中较细的1芯是空着不接,还是接N线或者接PE线?
补充:我这里总箱进线侧是三相四线,进箱处未作重复接地,只在有需要的地方单独作接地,比较类似TT制;目前我在想能不能改造一下,还是不做重复接地,单独做1个接地,将所有设备、照明用电、生活用电的PE接在一起,不知可不可以这样?如果这样接原来的空开、漏保需不需要改造?
回复
13楼
三相电机用不上零线,配4芯电缆是PE芯线 这样单相短路电流大 易满足动作要求
回复
14楼
电机的4芯电缆直接由接线口进入接线盒内,是封闭式的。那所谓的n线接电机外壳再怎么引出来接呢?实在想不出来
回复
15楼
总箱进线侧是三相四线是你们厂自备变压器输出的吗? 那供电系统又是以哪个形式供电的TN-C?你说的TT?
回复
16楼
不是我们厂自备变压器输出,而是从邻近他厂的变压器引出,所以让我很困惑的是:到底能不能再在我厂的进线处对N线重复接地呢??如果不可以的话那我们厂的PE线该如何做呢?
回复
17楼
如果你厂的进线是直接从邻厂的变压器直接引出的,而且是四线制的,那么你必须在进入你厂的开关屏前作重复接地。
如果你厂的进线是直接从邻厂的控制柜(或开关屏)直接引出四线制的,而该控制柜(或开关屏)不是带漏电保护的,那么你必须在进入你厂的开关屏前作重复接地。
回复
18楼
好像明白了,要看上一级的情况。要是从上一级的控制柜引出的四线制,而且其本身就装有漏电保护,那么在我们这一级就不可以再重复接地了吧,那这样的话我们这级的pe线又该如何做呢?
回复
19楼
daibi ,电机哪来的n端子
回复
20楼
三相电机接线盒内只有U、V、W、PE接线柱。
回复
21楼
想参与讨论就好好发言,要不就闭嘴,不要污染了坛子环境!!
回复