谁来介绍下,焓差实验室的设计和工作方法,向大家学习了!
xieshupinghb
2009年08月14日 15:16:42
只看楼主

刚接手要做一个检测实验室,焓差实验室或者热平衡实验室。这两个有什么不同呢?想了解具体的焓差实验室原理和测试工作方法~ 各位多交流下,向大家学习了!

刚接手要做一个检测实验室,焓差实验室或者热平衡实验室。这两个有什么不同呢?
想了解具体的焓差实验室原理和测试工作方法~
各位多交流下,向大家学习了!
免费打赏
genia1986
2013年02月28日 13:00:28
2楼
本人从事焓差实验室设计、施工、调试多年,对焓差实验室原理、设计方法了如指掌,做过大大小小几十个项目,如楼主或各位朋友有需要,可加我QQ:342000100,希望可以为大家解答。
回复
genia1986
2013年02月28日 13:15:35
3楼
焓差实验室的设计比较复杂,不仅对制冷系统、空气处理系统有很高的要求,对控制与测控制同样提出了很高的要求。
制冷系统要保证配置适合,配大了投资太大,配小了不能完成实验。
空气处理系统同样重要,要求我们选择合理的送回风方式,并对送风风速、均匀温度场提出要求。
控制系统相对来讲比较简单,PLC控制+人机界面。
测控制系统要求比较高,难度并不是很大,要求我们选择好的测控制体系(比如横河,安吉轮等),同时加上软件的一些算法,可较好的完成,并保证国标允许以内的误差。
设计步骤:
1、现场考查:场地大小是否合适,焓差室根据现场情况进行布置
2、按照所需测的机型大小、型式,去完成库房、制冷系统、空气处理系统、电控等设计。
3、采购。该周期较长,因许多元器件进口,周期一两个月以上。
4、现场安装,时间根据焓差室的难度定,不缺东西,一般一个月多点。
5、调试:该步骤有一定难度,需要有一定经验,此步要把实验室调试准确,会发现小问题,需要改进。

希望我讲得大家能有兴趣,如哪位需要设计、建造或进一步了解,可联系我:342000100