YORK机开机蒸发小温差偏高,冷冻水达到设定温度后小温差正常,什么原因?
YORK机开机蒸发小温差偏高,冷冻水达到设定温度后小温差正常,什么原因?
2楼
小温差偏高是多少度?正常是多少度?
据我所知,YORK机组在开机时,蒸发器小温差一般偏小,如果蒸发器换热效果不好,在机组冷冻水达到设定温度时运行一段时间小温差会升高。
不知道楼主冷冻水出水温度为多少?如果是7度冷水,蒸发器小温差不超过2度,且长时间运行不再升高就不会有问题的。如果随着机组运行小温差逐步升高说明蒸发器脏、结垢、细菌滋生等原因造成,需要对冷冻水进行必要的处理。以确保蒸发器良好换热。
回复
3楼
小温差是怎么来定义的,york有的机型是出水和蒸发温度的差值,所以,开机的时候由于负荷的不稳定,所以会偏差,稳定后一般在2C左右吧
回复
4楼
今天,又长知识了
回复
5楼
小温差为出水温度与制冷剂饱和温度之差,蒸发器一般为3度内,冷凝器小温差大于6度为冷凝器脏,吸气过热度一般为5到8度
回复