在做题时总结的一些问题,希望和大家讨论!大家踊跃发言啊,共同通过一注考试!1. 关于砌体:(1)如果是A级施工水平的话,是否乘以增大系数1.05?还是跟B级一样不乘,只有C级乘0.89的系数?(2)砌体规范表10.2.3注,哪个砌体截面平均压应力说是对应于重力荷载代表值的,但是有的参考书却又将重力荷载代表值乘以了分项系数1.2。这个问题也在高层中的轴压比中也出现过类似情况。我认为不应该乘分项系数,大家认为呢?
在做题时总结的一些问题,希望和大家讨论!大家踊跃发言啊,共同通过一注考试!
1. 关于砌体:
(1)如果是A级施工水平的话,是否乘以增大系数1.05?还是跟B级一样不乘,只有C级乘0.89的系数?
(2)砌体规范表10.2.3注,哪个砌体截面平均压应力说是对应于重力荷载代表值的,但是有的参考书却又将重力荷载代表值乘以了分项系数1.2。这个问题也在高层中的轴压比中也出现过类似情况。我认为不应该乘分项系数,大家认为呢?
(3)砌体规范表3.2.1注3,T型界面的砌体,表中的f要乘以0.85的折减系数。可是在做题中,那些带壁柱的墙是否也算是T型界面呢?是否要乘以0.85?
2. 关于木结构:
木结构规范表4.2.1-5中,结构重要性系数r0与强度设计值和弹性模量的调整系数是否只考虑其一即可?比方说如果设计使用年限是25年的话,r0取0.95,那么按照表中,强度和弹性模量取1.05,这二者是互为倒数的关系的话那就只取其一计算,或是二者都取?看过的题目两种做法都有。
3. 关于地基
(1) 地基规范8.4.5-2中,给出当底板区格为双向板时受冲切所需要的厚度h0的公式,但是似乎从来没有用过。是否也跟荷载规范中单向板和双向板的区分方式一样,先判断出属于哪种板,再决定用什么公式呢?PS,记得04年真题好像有一道按单向板双向板算荷载的题,我不会做,不知道哪位大侠能给解答一下,不胜感激!
(2) 挡土墙计算最大P时,P=G/A+Ge/W,是否加主动土压力的作用?
(3) 砌体剪力墙抗震时计算附属面积是否包括外纵墙的面积,还是只是所计算的横墙面积?
(4) 一道例题中出现回弹模量一词,说是按土工试验方法标准确定。例题中是给出了会谈模量值,求基础中心点的最大回弹模量。不会算。不知哪位高手给解答一下。
(5) 在计算地基承载力深度d用室外高,在计算rhd计算重力时就用室内外高度的平均值。这个结论是否正确?或者是否还有其他情况?
4. 关于抗震
(1) 抗震规范5.2.1条中,水平地震影响系数对多层砌体房屋取用最大值,但是几层算多层呢?另外表5.2.1中,当计算的Tg=0.55时是按照第二栏取0.35~0.55,还是按照第三栏取大于0.55?
(2) 地震规范5.2.5条中,对薄弱层剪力系数应乘以1.15,在3.4.3条中说对于薄弱层的V也要乘以1.15的系数,那意思就是无论对于砌体多层还是混凝土高层,只要有薄弱层,式5.2.5两边都要乘以1.15,对否?可是在做题时发现很多题仅仅将剪力系数乘了1.15,而没有考虑将剪力增大,为何?
5 关于荷载,比较弱的一个问题,关于高层规范5.6.1条中,非抗震中永久荷载和可变荷载控制的问题,不知道究竟以活荷载为第一荷载控制时和以风荷载为第一荷载控制时,对永久荷载的分项系数的影响为什么会不一样呢?说是有利的时候取1.0.怎样才算有利?为什么活荷载控制时,永久和风荷载符号不一致时算有利,取1.0是吗?但是活荷载控制时,当永久和活荷载符号一致时,为什么它的系数还是1.0?(此时永久荷载与风荷载符号不一致)。
2楼
(5) 在计算地基承载力深度d用室外高,在计算rhd计算重力时就用室内外高度的平均值。这个结论是否正确?
规范承载力公式中对于深度d解释的很清楚啊,再仔细看看就会了
回复
3楼
谢谢楼上的!还有一个关于问题,在抗震规范6.2.9中,说跨高比>2.5的连梁,这个跨高比是指的净跨还是计算跨度呢?在混凝土规范11.7.8中注明了是净跨ln。可是有的大部分参考书却是用的计算跨度,不知究竟该如何。
回复
4楼
你真是高手啊~!!佩服佩服!希望能多多请教你点问题,给予我解答,不胜感激!
关于钢结构的,平面内和平面外的计算长度问题,一般都是用l0x表示平面内,l0y表示平面外,什么时候是反过来的情况呢?有的题目中告诉了,比如2004年第一道钢结构题,说了腹板与托架平面垂直,这时候就要反过来。可是我还做过一些题没有告诉这个条件就有反过来的,究竟怎么看啊?
还有一道题,不知道有一个M=0.105ql的平方这个式子你见过没,也是在2004年第一道钢结构题里,第一问,不知道这个0.105的系数是什么?
回复
5楼
还有桥梁的一个问题
计算汽车荷载产生的内力时,公式M=(1+u)*折减系数×(Pk*yk+qk*面积)中,有时题目中给了横向分布系数mcq时就还需要乘以这个系数,但是如果没给的话是否还需要自己计算一下横向分布系数,再乘到公式里呢?还是就不需要乘这个系数了?
回复
6楼
1.《GB50007》5.3.9条关于土的回弹模量引用《GB/T50123》土工试验方法标准,实际上是引用错了。在《GB/T50123》土工试验方法标准中第12项“回弹模量试验”讲的是道路工程上用的回弹模量,与《GB50007》5.3.9条的计算公式没有任何的关系。
2.在土工试验方法标准中,第77页有回弹指数的计算公式,用这个回弹指数计算回弹时,计算的公式不同于《GB50007》5.3.9条的公式。
3.至于如何按《GB50007》5.3.9条的公式计算,只有去问规范编制组了,在该规范的第199页的条文说明中也没有讲清楚。
回复
7楼
<高规>
第5.6.1条的理解:
一.无地震作用的组合:
1.当荷载效应为永久恒载控制时,仅考虑楼面活荷载的组合,不考虑风荷载组合;
2.当荷载效应为活载控制时:
(1)楼面恒载控制时,其组合值系数取1.0,风荷载组合值系数取0.6;
(2)由风荷载控制时,其组合值系数取1.0,楼面恒载组合值系数取0.7;
(3)规范的“注”给出针对楼面荷载较大的情况下,其组合值系数应取0.9;
(4)以何种荷载作为控制条件,可分别计算,取大值确定。
二.有地震作用的组合:
(1)原理同无地震的组合,表5.6.4给出了五种组合类型;
(2)对5.6.1-1-1)条及5.6.4-1条中:永久荷载(或重力荷载)效应对结构有利时,其分项系数应取1.0.如采用大于1.0的分项系数,结构偏于不安全。
举个例子:重力式挡土墙计算中,挡墙自重对验算其抗倾覆和滑移都属于有利效应,其恒载分项系数应采用1.0,而非1.35;但在计算其地板扩展基础时,挡墙重力效应对底板不利,此时挡墙设计自重荷载应采用1.35分项系数而非1.0.
规范编写者滑头得很,不明说,仅见《荷规》第3.2.5条有个模糊的交待。
[
本帖最后由 wwzzgg1973 于 2009-8-16 02:12 编辑 ]
高规>
回复
8楼
高手,你好像没理解我说的,你说的是横向折减系数,我说的是横向分布系数。这个分布系数为什么有的时候乘,有的时候不乘呢?
回复
9楼
那如果题目中没有给的就得自己求一下是不?我忘了哪一年的真题了,好像还是2004年,就有一道题,所有参考书的答案都是没有乘横向分布系数的,为什么不求一下再乘呢?
回复
10楼
1. 关于砌体:
(1)如果是A级施工水平的话,是否乘以增大系数1.05?还是跟B级一样不乘,只有C级乘0.89的系数?
答:要增大1.05砌体条文说明4.1.1~4.1.5.P116。
(2)砌体规范表10.2.3注,哪个砌体截面平均压应力说是对应于重力荷载代表值的,但是有的参考书却又将重力荷载代表值乘以了分项系数1.2。这个问题也在高层中的轴压比中也出现过类似情况。我认为不应该乘分项系数,大家认为呢?
答:《砌体规范》是重力荷载代表值,《高规》是重力荷载代表值压力设计值,设计值要乘r=1.2
(3)砌体规范表3.2.1注3,T型界面的砌体,表中的f要乘以0.85的折减系数。可是在做题中,那些带壁柱的墙是否也算是T型界面呢?是否要乘以0.85?
答:我觉得要乘,但许多都没有乘。施的书没有乘
2. 关于木结构:
木结构规范表4.2.1-5中,结构重要性系数r0与强度设计值和弹性模量的调整系数是否只考虑其一即可?比方说如果设计使用年限是25年的话,r0取0.95,那么按照表中,强度和弹性模量取1.05,这二者是互为倒数的关系的话那就只取其一计算,或是二者都取?看过的题目两种做法都有。
答:都要乘
3. 关于地基
(1)地基规范8.4.5-2中,给出当底板区格为双向板时受冲切所需要的厚度h0的公式,但是似乎从来没有用过。是否也跟荷载规范中单向板和双向板的区分方式一样,先判断出属于哪种板,再决定用什么公式呢?PS,记得04年真题好像有一道按单向板双向板算荷载的题,我不会做,不知道哪位大侠能给解答一下,不胜感激!
答:ho=h-as,我觉得都按双向板算就没有问题,
(2) 挡土墙计算最大P时,P=G/A+Ge/W,是否加主动土压力的作用?
答:要加EaXh,
(3) 砌体剪力墙抗震时计算附属面积是否包括外纵墙的面积,还是只是所计算的横墙面积?
答:横向地震作用不考虑纵墙抗震作用
(4) 一道例题中出现回弹模量一词,说是按土工试验方法标准确定。例题中是给出了会谈模量值,求基础中心点的最大回弹模量。不会算。不知哪位高手给解答一下。
答:我见不到你说的题目
(5) 在计算地基承载力深度d用室外高,在计算rhd计算重力时就用室内外高度的平均值。这个结论是否正确?或者是否还有其他情况?
答:修正时,见《基础规范》22页,你说的不够仔细哦
4. 关于抗震
(1) 抗震规范5.2.1条中,水平地震影响系数对多层砌体房屋取用最大值,但是几层算多层呢?另外表5.2.1中,当计算的Tg=0.55时是按照第二栏取0.35~0.55,还是按照第三栏取大于0.55?
答:多层是指《砌体规范》表7.4.1中的吧,Tg=0.55,我觉得是刊误了
(2) 地震规范5.2.5条中,对薄弱层剪力系数应乘以1.15,在3.4.3条中说对于薄弱层的V也要乘以1.15的系数,那意思就是无论对于砌体多层还是混凝土高层,只要有薄弱层,式5.2.5两边都要乘以1.15,对否?可是在做题时发现很多题仅仅将剪力系数乘了1.15,而没有考虑将剪力增大,为何?
答:砌体结构中薄弱层我没有看到过哦,我就不知道砌体中是否有这个概念了。关于1.15,一句话被规范说了两遍,乘一个就行了。
5 关于荷载,比较弱的一个问题,关于高层规范5.6.1条中,非抗震中永久荷载和可变荷载控制的问题,不知道究竟以活荷载为第一荷载控制时和以风荷载为第一荷载控制时,对永久荷载的分项系数的影响为什么会不一样呢?说是有利的时候取1.0.怎样才算有利?为什么活荷载控制时,永久和风荷载符号不一致时算有利,取1.0是吗?但是活荷载控制时,当永久和活荷载符号一致时,为什么它的系数还是1.0?(此时永久荷载与风荷载符号不一致)。
答:倾覆,抗浮验算为有利,横荷载系数都取1.0.
回复
11楼
谢谢你!你的回答对我很有帮助。另外我想再请教几个问题:
1.砌体中算PC的时候,pc=r×d,d是取平均高度还是室外高度?这个好像不同于求G的时候取平均,是否?
2.砌体中算水池的M=fm×W时,这个抗弯强度fm是按齿缝还是通缝查表呢?
3.计算汽车荷载产生的内力时,公式M=(1+u)*折减系数×(Pk*yk+qk*面积)中,有时题目中给了横向分布系数mcq时就还需要乘以这个系数,但是如果没给的话是否还需要自己计算一下横向分布系数,再乘到公式里呢?还是就不需要乘这个系数了?
4.关于单向板双向板的问题,2003年混凝土中有一道求荷载的问题,那道大题连着几个小问我都不会,好郁闷。。
回复