风机盘管的压力问题!
fgp0615
fgp0615 Lv.2
2005年06月02日 16:00:56
来自于采暖供热
只看楼主

用热水炉同时给散热器和风机盘管提供热水(供水都为80度),请问整个系统的压力损失怎么确定?是不是根据压力损失就可以选系统的循环泵了呢?30KW的风机盘管压力损失大约为多少呢?如果循环泵压力太大是否可以加一个膨胀罐呢?在哪里加怎么加啊?谢谢!

用热水炉同时给散热器和风机盘管提供热水(供水都为80度),请问整个系统的压力损失怎么确定?
是不是根据压力损失就可以选系统的循环泵了呢?
30KW的风机盘管压力损失大约为多少呢?
如果循环泵压力太大是否可以加一个膨胀罐呢?在哪里加怎么加啊?
谢谢!
zjh112275
2005年06月02日 16:06:41
2楼
温度太高了 风机盘管 受不了
回复
fgp0615
2005年06月02日 16:52:04
3楼
呵呵 受不了也得受,客户就这么要求的.
我现在的关键问题是想知道它的压力损失,好确定炉子的循环泵是否够用?是否需要另外再加一台呢?
回复
clh6009
2005年06月03日 16:43:27
4楼
风机盘管的阻力并不是提供个30KW的参数就能确定的,材质、管径等,所以这应是盘管厂家提供的资料!
回复
njzxh
2005年06月03日 17:19:46
5楼
30KW的风机盘管!!!!没用过。
回复
cjx262
2005年06月04日 10:30:20
6楼

厂商给你提供的样本里没有压力损失吗?
回复
sg19800225
2005年06月05日 10:42:06
7楼
风机盘管有那么大的吗?样本上没见过。什么品牌?这样的盘管厂家应该提供参数。
回复
fgp0615
2005年06月06日 15:17:29
8楼
为什么风机盘管的流量夏季为冬季的四倍呢?
回复
zjh112275
2005年06月06日 17:06:44
9楼
冷负荷大于热负荷 供回水温差 冬季10度 夏季5度 你可以测算一下
回复
hrbvivian
2005年06月08日 11:17:24
10楼
没听说过30KW那么大的风机盘管,也没听说过用80度的水!
回复
fgp0615
2005年06月08日 14:55:59
11楼
我说的30KW是指风机盘管的供热负荷,难道现在没有这样的产品吗?
回复