6-35KV交联聚乙烯绝缘电缆最小截面到底是多少
xz320
xz320 Lv.3
2009年08月12日 20:28:13
只看楼主

  《工业与民用配电设计手册》第三版P513页表9-32“6-35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量”中,三芯电缆的最小截面是35平方,注3还特别指出,8.7/10KV三芯电缆截面范围为50-400,我查了其它手册,如《钢铁企业电力设计手册》,还有电缆厂家的实际产品,最小截面为25平方,而且我也用过25的6KV电缆,那么做题时,如果选截面,载流量满足要求,我们是按《钢铁企业电力设计手册》选25的,还是按《工业与民用配电设计手册》选35的呢?

  《工业与民用配电设计手册》第三版P513页表9-32“6-35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设的载流量”中,三芯电缆的最小截面是35平方,注3还特别指出,8.7/10KV三芯电缆截面范围为50-400,我查了其它手册,如《钢铁企业电力设计手册》,还有电缆厂家的实际产品,最小截面为25平方,而且我也用过25的6KV电缆,那么做题时,如果选截面,载流量满足要求,我们是按《钢铁企业电力设计手册》选25的,还是按《工业与民用配电设计手册》选35的呢?
  期待高手答案。
免费打赏
mhsdy
2009年08月13日 17:32:51
2楼
出这题的可能性不大。
回复
chaitc
2009年08月21日 10:11:39
3楼
制造厂最小截面、热稳定最小截面、电能质量要求最小截面、发热要求最小截面等等 因素的综合考虑。:lol :lol :lol