我是一个电厂电气部分设计人员,在做的一台锅炉要求联锁几台大风机,开机顺序:引风机——鼓风机——二次风机,停机相反。我这次设计时电气不做硬接线的联锁(业主要求),这个联锁想由DCS编程实现。但是我一个做自控的同事说,电气不做联锁的话,DCS是实现不了联锁的。我蒙了,难道DCS不可以组态编程单独来实现?到底可以吗?望大虾指点一下我!
皮带输送机不是也是没有硬连锁而做软连锁的么。。。
一样的道理啊。。
回复
3楼
应该没有问题,但是如果不做硬件连锁整个系统可靠性有所降低
回复
4楼
硬联锁可以取消,也不存在可靠性的问题。
比如国外生产线的设计都是中控优先的方式,中控启动的设备,现场是无法停车的。
回复
5楼
回复
6楼
俺是搞电气的哈。理论上应由电气来做联锁。如果全由DCS控制,电气不手动操作,DCS联锁是可以实现的。
回复
7楼
程序连锁完全可以啊!我就是这样做的
回复
8楼
完全没有问题,现在通常的做法。需要自控人员对DCS组态软件熟练应用并有相应的硬件支持。
回复