请教附图中母排的及零序互感器接法问题
宛龙九八
2009年08月12日 16:30:27
来自于变压器
只看楼主

某设计院发的图纸0.4kV配电系统,图中没有标示母排的火线母排零母排或接地母排请教该母排是N母排还是PE母排抑或是PEN母排?并请高手看看下面关于零序互感器接法的分析有没有问题。1.理系统图中不必显示接地母排,推测图中白色虚线标识N母排,但存在下列矛盾:电动机运行不需要零线,但需要保护接地线,这与推测白色虚线为N母排矛盾2.零序互感器接法的分析:引风机和送风机回路都有变频柜,变频柜电源从专用操作电源柜引接,不影响电机回路三相负载的平衡性,馈线安装零序互感器时,电缆N线越过零序互感器接在开关下桩头,电机正常运行时,零序互感器感应三相电流相量和为0,零序保护不发信号,当电机发生不平衡短路(单相接地、两相短路接地)时,零序互感器感应的三相电流相量和不为0,超过保护设定值时,零序保护动作

某设计院发的图纸0.4kV配电系统,图中没有标示母排的火线母排零母排或接地母排
请教该母排是N母排还是PE母排抑或是PEN母排?并请高手看看下面关于零序互感器接法的分析有没有问题。

1.理系统图中不必显示接地母排,推测图中白色虚线标识N母排,但存在下列矛盾:
电动机运行不需要零线,但需要保护接地线,这与推测白色虚线为N母排矛盾

2.零序互感器接法的分析:
引风机和送风机回路都有变频柜,变频柜电源从专用操作电源柜引接,不影响电机回路三相负载的平衡性,馈线安装零序互感器时,电缆N线越过零序互感器接在开关下桩头,电机正常运行时,零序互感器感应三相电流相量和为0,零序保护不发信号,当电机发生不平衡短路(单相接地、两相短路接地)时,零序互感器感应的三相电流相量和不为0,超过保护设定值时,零序保护动作

零序互感器疑问.PNG

lingxuct
2009年08月12日 16:57:18
2楼
1.理系统图中不必显示接地母排,推测图中白色虚线标识N母排,但存在下列矛盾:
电动机运行不需要零线,但需要保护接地线,这与推测白色虚线为N母排矛盾(有误),应该是PE或PEN排


2.零序互感器接法的分析:
电机不用N线,不穿过零序CT(电缆头在零序上面,接地线再次返穿过零序CT)的是PE线,是接在电缆钢铠上的和接在电机外壳上的。
零序是接地保护,电机无接地时不会动作,电机缺相也不会动作,三相不平衡也不会动作!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-12 17:00 编辑 ]
回复
宛龙九八
2009年08月12日 17:28:48
3楼
谢谢lingxuct,补充说明一下,该图是一个热电厂输煤低压系统图的一部分,我又看了一下设计院的系统图,它是低压变二次侧中性点引出后接地并与图中的白色母排相连,这样看该系统应该算是TN-C系统,但电厂低压配电采用TN-C系统应该是规范不推荐的做法吧,我以前好像在哪个规范上看过有低压系统不建议采用TN-C接线方式的说法,现在找不到了,不知道是不是有这个说法。
另回复楼上,照图中画法,电机不平衡运行是零序互感器感应三相电流和不为零,超过允许值时应该能动作,因为PE线相当于越过零序CT,即PE线即使有电流,在LCT中也不会感应到,因为它穿过LCT后又反向穿回去了,LCT 中只感应三根相线中流过电流的向量和,因此我觉得LCT可以正确提供零序信号保证零序保护可靠动作。欢迎网友讨论
回复
lingxuct
2009年08月12日 17:39:43
4楼
三相异步电动机不可能出现“电机不平衡运行是零序互感器感应三相电流和不为零”,电机三相电流不平衡时的电流矢量和还是0!
回复
宛龙九八
2009年08月13日 10:05:52
5楼
对,谢谢lingxuct提醒,这个零序互感器只能感应电机或线路发生不平衡接地故障(单相接地或两相短路接地)时的零序电流,仅仅是不接地不平衡故障(如相间不接地短路)的话是感应不到的,因为接地线中的电流是三相电流的矢量和,而接地线电流相当于越过LCT(接地线穿入CT后又穿回去),没有流入LCT,此时LCT中感应的三相电流矢量和不为零,超过允许值时保护会动作,不知道这个分析对不对