人防问题,谁懂?
lh1996
lh1996 Lv.4
2005年06月02日 12:47:52
来自于通风排烟
只看楼主

人防通风工程中,电动密闭阀和手动密闭阀各用在什么情况?我们都知道,人防地下室一般有三种通风方式,清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风,进行通风方式转换时要分别对一些密闭阀门进行启闭,如果用的都是手动密闭阀(FK01—01图籍上都是用的手动的),那人员进入滤毒室的时候是不是要穿上防毒服,戴上防毒面罩之类的?哪位高手知道,请指教。

人防通风工程中,电动密闭阀和手动密闭阀各用在什么情况?
我们都知道,人防地下室一般有三种通风方式,清洁式通风,滤毒式通风,隔绝式通风,进行通风方式转换时要分别对一些密闭阀门进行启闭,如果用的都是手动密闭阀(FK01—01图籍上都是用的手动的),那人员进入滤毒室的时候是不是要穿上防毒服,戴上防毒面罩之类的?
哪位高手知道,请指教。
免费打赏
dongmei
2005年06月02日 22:18:46
2楼
有点忘了,好像是4级以上的指挥所才需要电动密闭阀??
一般5级。6级的人防工程,人防地下室,手动密闭阀就可以了,不需要自动控制这么高的要求的。
回复
dongmei
2005年06月02日 22:26:15
3楼


第二个问题,我想大概不用的吧,清洁式转换到隔绝式,隔绝式转换到滤毒式时,控制阀门时,都还没毒气通过管道进来。。。。。--个人意见:)
回复
zjunweiaa
2005年06月03日 14:37:19
4楼
我也想知道!
回复
lh1996
2005年06月03日 16:50:50
5楼
期待更多的意见...
回复
hhbox
2005年06月04日 10:24:47
6楼
染毒区有条件得用电动密闭阀,非染毒区普通手动密闭阀就可以了!
回复
zht2004
2005年06月06日 23:14:48
7楼


不过偶觉得人防、消防的配置简直就象在自己欺骗自己
一旦真正出了问题,没有人保证绝对安全!
回复
nongguoan
2005年06月10日 18:12:47
8楼
不过偶觉得人防、消防的配置简直就象在自己欺骗自己一旦真正出了问题,没有人保证绝对安全!
不能这么说,非常时期是不一样的,到时候你不懂得用都得学会用,消防是肯定有用的!
回复
zjunweiaa
2005年06月17日 09:32:23
9楼
哈,
有人不懂装懂啊,需要人防设备的可以联系我>>>>>>>>>>>我可以提供资料哦