保护接地有哪几种?
whwfeifei
whwfeifei Lv.2
2009年08月11日 20:25:45
只看楼主

防雷接地 属于 保护接地嘛?

防雷接地 属于 保护接地嘛?
免费打赏
lingxuct
2009年08月11日 20:38:31
2楼
防雷是过电压保护,不是接地保护,所以,防雷接地不是保护接地。
回复
tank-----no.1
2009年08月12日 20:51:18
3楼
首先了解一下什么是保护接地

发电厂、变电站的接地,根据所起的作用不同,有两种,即工作接地和保护接地
工作接地是指为了保证电力系统在正常工作下和事故情况下能可靠地工作,而将系统中的某一点进行接地。
防雷接地就属于工作接地

保护接地是指为了保证人身安全,防止触电,将正常工作时不带电,而由于绝缘损坏可能带电的金属构架或电气设备外壳进行的接地。例如发电机的外壳接地

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-8-13 18:47 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年08月12日 23:54:56
4楼
工作接地是指变压器中性点的接地,弱电24V的负极接地也是工作接地,工作接地的电气原理是控制工作电位,是工作电源对地的电位。
防雷接地就是防雷接地,没有第二种说法!
保护接地是“电气设备正常不带电的金属构架和外壳,用导电材料与大地作电气连接”,其目的是当电气设备绝缘损坏,对金属构架或外壳漏电时,让故障电流向大地一个通路,使电源侧保护动作,这才是保护接地。
重复接地是变压器出来的电源中性线除工作接地外,再次与接地装置作电气连接,一般用在离变压器距离大于50米的电源配电箱,动力箱。
回复
xiaoyuyao201
2009年08月13日 09:16:11
5楼
建议你看《工业与民用电气设计手册》第三版
里面各种分类说得很清楚。问人得来的总没有自己看书得来的放心
回复
wangxin1204
2009年08月13日 17:59:46
6楼
你问的有问题,应该是保护性接地有几种:
1.保护接地
2.防雷电保护接地。
3.防静电接地
4.阴极保护接地。
详细内容可看工业与民用配电设计手册三版,P871
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 18:46:10
7楼
本楼以上请注意:所有的接地根据所起的作用不同只有两种:工作接地和保护接地
请看3#有关定义

将设备外壳与变压器中性点相接称为保护接零,采用保护接零的同时要求中性点在不同地点分别接地,称重复接地。这都是保护接地。
回复

相关推荐