关于排
pkqpb
pkqpb Lv.2
2009年08月11日 20:25:35
只看楼主

今天公司有太馈电柜的分支排可能电镀的时候没搞好,装上没几天就变的很难看,他们搞了点漆喷上去,104#银的那个自动喷漆,这种做法对吗??会不会出什么问题??

今天公司有太馈电柜的分支排可能电镀的时候没搞好,装上没几天就变的很难看,他们搞了点漆喷上去,104#银的那个自动喷漆,这种做法对吗??会不会出什么问题??
免费打赏
cyb7311
2009年08月13日 12:43:27
2楼
我认为应当不对,至少自动喷漆不会导电,电流是在铜排表面走的,导通电流应受到影响。
静听高手详细解答:time:
回复
szbailing
2009年08月13日 14:35:08
3楼
应该会有那么一点影响吧。其实干嘛不打电话去产品公司问问呢。
站位等高手来回答。







深圳正泰电气.元器件. - 供应各类电气产品。
品客购物 - 淘宝精品店收集。
深圳兼职 - 深圳兼职信息发布交流。
回复
wysh
2009年08月13日 16:42:38
4楼
几天就变颜色了?不会吧
如果铜排搭接处均已紧固,喷漆不影响导电性能。
回复
tank-----no.1
2009年08月13日 22:10:35
5楼
电镀的工艺不过关,接触面时间长自然就电阻大,如果负荷大的话,发热是迟早的,要是在户外更快。
回复
蝈蝈
2009年08月14日 20:38:02
6楼
接触面当然不能用自喷漆了。不过非接触面为了美观是可以喷滴。
铜排发黑的主要原因估计是工人在热度完锡后,表面的焊锡膏没有用汽油洗干净。如果是电镀的,也是最后没有洗好,是铜排表面残留有酸性物质。
回复
zhangdesert
2009年08月15日 15:06:45
7楼
如果在搭接的地方是有影响的,不在搭接的地方不会有什么影响