发电机为600MW,额定电压为22kv,6个出线,为星型接法。绝缘1G左右,吸收比2左右,做发电机表面电位试验时,我们将6个出线短接,加22kv直流电压,然后在汽端和励端用高压探头测量手包绝缘的表面电位,手包绝缘上面包有锡箔纸,但是测得手包绝缘表面电位普遍很高,大多数在4kv以上,明显超标。在这里向各位高手求教,我们的试验方法是不是有问题?如果有有这方面的资料,可以提供一下,十分感谢。希望高手不吝赐教
