请教:温度控制系统的可控硅选型及连接方法
gziyuan
gziyuan Lv.2
2009年08月11日 16:56:22
只看楼主

现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线主要器件有:温控器一个,带可控硅输出时间继电器一个接触器,中间继电器各一个,开关、断路器器等均有要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)定时结束后接触器断开,加热结束我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型

现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线

主要器件有:
温控器一个,带可控硅输出

时间继电器一个

接触器,中间继电器各一个,

开关、断路器器等均有

要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)

定时结束后接触器断开,加热结束

我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型能把电路图也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加热器额定电压660V,额定功率14KW

先谢谢各位了
lingxuct
2009年08月12日 20:19:14
2楼
看不清楚,楼主说的可控硅(SCR)是温度控制器的输出元件?
“时间继电器一个,接触器,中间继电器各一个”是温控器以外的元件?
“当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)”是恒温阶段?
10分钟到后就关电源或停止加热?
回复
lingxuct
2009年08月12日 20:24:36
3楼
“温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型”?
根据温控器设计的负载来选型,有电压也需要电流,两都缺一不可!!!
“能把电路图也上了”???
不知道你的《温度控制器》所使用场所的工艺,没法想出控制逻辑,也就无法给你上什么“电路图”了,对不起。
另外说一句:你要“电路图”有什么用?
回复
liuwj333
2009年08月13日 13:17:49
4楼
没有把问题说清楚,无法回答,关键在于温控器的输出方式,这点定下来就好办了。
回复
bettermanwrh
2009年08月13日 17:15:12
5楼
分段加热效果会好些,最好用固态继电器。
回复
首席技术官
2009年08月13日 18:45:42
6楼
可控硅输出的温控器有单组的、两组的、三组的
是通过控制可控硅的触发角达到控制加热温度的
比SSR的方式,负载电流比较平稳
输出的是可控硅的触发信号,比如K1 G1 ;K2 G2.........
可控硅有双向可控硅或两个反并联的可控硅
这个看看温控器的说明书,都会有连接图的
回复
lingxuct
2009年08月14日 21:27:08
7楼
楼主说是“温控器里的SCR”,外面有接触器,不可能用SCR调压来控制温度,否则接触器是没用的。
回复
yibin.x
2009年08月15日 14:28:28
8楼
高档温控器带有定时分段加热功能,就是你说的保温多少度,多长时间后关掉的功能.
用固态继电器是个好提议,而且是过零触发的固态继电器比较好,冲击电流会小一点:)
回复
ntj1983
2009年08月15日 15:42:42
9楼
温控表最好选用三相移位触发。一般一个表都能直接带三个可控硅的。
楼主说的意思,是不是说要在特定的温度保温特定的时间? 如果是这样。那时间继电器有什么用?你发热丝是用可控硅控制的。但可控硅是需要特定的触发器才能触发的。比如温控表触发。或者专用的触发板触发。时间继电器的输出点也就是一组NC,NO继电器输出。如何来触发可控硅? 其实只要选具有 温升曲线 功能的温控表就可以解决了。电炉上用的很多。我一般都是用台湾的牌子。价格现在很便宜。上个图。

901.JPG

一般三相都是三角接法。选用半控可控硅。也就是一个可控硅是2个触发点的,K1G1,全控一般是单相用的多,触发点4个,K1G1,K2G2.

温升曲线原理图。一般都是2组,一组8段,总16段,时间总长99小时。

ap.JPG

关于楼主问的可控硅触发信号的问题。应该是脉冲电压触发的。但只能用专用的触发板来触发。

[ 本帖最后由 ntj1983 于 2009-8-15 16:02 编辑 ]
回复
lndlltb-01
2009年08月15日 18:35:16
10楼
901.JPG (33.06 KB)

2009-8-15 15:47

一般三相都是三角接法。选用半控可控硅。也就是一个可控硅是2个触发点的,K1G1,全控一般是单相用的多,触发点4个,K1G1,K2G2.

温升曲线原理图。一般都是2组,一组8段,总16段,时间总长99小时。

ap.JPG (85.92 KB)

2009-8-15 15:53

关于楼主问的可控硅触发信号的问题。应该是脉冲电压触发的。但只能用专用的触发板来触发。
回复
hcrdq
2009年08月19日 10:59:10
11楼
:lol 你的问题不知可不可以这样理解,温升到180度时恒温一定时间然后停止加热,时间用定时器控制,温度用温控表,输出用可控硅。用一个带可控硅输出和报警输出的温控器,当温度到达180度时时报警输出触发时间继电器开始计时,计时时间到通过继电器断开可控硅的触发信号。
回复

相关推荐