关于间接降温钛管排管长度的问题
sharklcc
sharklcc Lv.5
2009年08月11日 08:42:09
来自于制冷技术
只看楼主

现在有个客户需要间接降温,把1200L水从25度降到8度,水箱规格2200*800*900,3P的制冷机,用钛管排管,想问一下,大概的排管长度需要多少.是不是用公式Q=KAT来算,Q=3*2500=7500W,T=17度,就是不知道传热系数K为多少..不知道哪位大虾能帮我一下.

现在有个客户需要间接降温,把1200L水从25度降到8度,水箱规格2200*800*900,3P的制冷机,用钛管排管,想问一下,大概的排管长度需要多少.

是不是用公式Q=KAT来算,Q=3*2500=7500W,T=17度,就是不知道传热系数K为多少..

不知道哪位大虾能帮我一下.
免费打赏
sharklcc
2009年08月11日 11:06:00
2楼
没人能帮我下么???
回复
wufeitao
2009年08月11日 19:47:27
3楼
1200L的水,要降到8度,只用三匹的制冷机,那要降多长时间?钛管,我用过,是买的现成的,有三匹的功率直接配的。
回复
sharklcc
2009年08月12日 09:00:37
4楼
客户对冷却时间没要求的,可以预冷..
我就按电功率计算的制冷量
0.86*U*I*1.2安全系数
回复
wufeitao
2009年08月12日 21:39:30
5楼
还有没有热负荷?我公司现在仓库里还有一个三匹的钛管蒸发器扔这儿,一直没用。我自己做过一个,用的是1.2匹的,效果还可以。压缩机用的 是泰康AJ5512 的,钛管蒸发器现成的做好的进口与出口螺纹喇叭接口,往水箱里一扔就行了。
回复