一个棘手的问题
zhangxin135
2005年06月01日 21:13:11
来自于中央空调
只看楼主

一个项目,室外干球35.5度,湿球20.7度。空调房间面积600平米,人数450人,会议。为内区,没有外维护结构,而且建筑的保温做的很好。室内温度设定为28度。在焓湿图上是怎么样的过程,风量如何确定?

一个项目,室外干球35.5度,湿球20.7度。空调房间面积600平米,人数450人,会议。为内区,没有外维护结构,而且建筑的保温做的很好。室内温度设定为28度。在焓湿图上是怎么样的过程,风量如何确定?

免费打赏
农民不懂高压电
2005年06月02日 10:54:08
2楼
建议室内温度为25度。
热湿比约为8000,可直接处理到机器露点。
通过送风点、室内设计工况点焓差及室内的冷负荷可求出送风量,大约为21600CMH。
新风量按人头取,约为10000CMH(可再取高点),处理至室内工况点再送入室内。
回复